如何计算光伏电缆电压降?
一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤:
1.计算线路电流I
I=P/1.732*U*cosθ
其中:P-功率(kW);U-电压(kV);cosθ-功率因素,光伏输出电能质量较高,功率因素可以忽略不计,即cosθ=1。
2.计算线路电阻R
R=ρ*L/S
其中:ρ-导体电阻率(铜芯电缆ρ=0.01740,铝导体ρ=0.0283);L-线路长度(m);S-电缆的标称截面(mm2)
表:不同温度下的铜导体电阻率
℃        铜导体电阻率 Ωmm2/m
0        0.0165
10        0.0172
20        0.0178
35        0.0185
40        0.0192
50        0.02
       
60        0.0206
3.计算线路压降(最简单实用)
线路压降计算公式:ΔU=I*R,I-线路电流;L-线路长度
(1)实例计算
为便于计算,电缆长度取整数。
表:各段电缆长度
项目        长度
组串-逆变器        50m
逆变器至并网柜        100m
直流电缆的电压降为:
由上图可知组件额定输出电流为10.76A,组串至逆变器直流电缆长度为50m,项目地最高温度为35℃,考虑到导体运行时有温升,取值为40℃,即铜电缆的导体电阻率为0.0192Ωmm2/m。
ΔU直流=IR=I*ρ*2*L/S=10.76*0.0192*2*50/4≈5.16V
该段直流电缆的电压降低百分比为:
ΔU直流%=ΔU/Ump=5.16/(34.4*20)=0.75%
交流电缆的电压降为:
由上图可知逆变器额定输出电压为380V,逆变器至并网柜电缆长度为100m,项目地最高温度为35℃,考虑到导体工作时有温升,取值为40℃,即铜电缆的导体电阻率为0.0192Ωmm2/m。
逆变器额定输出电流:
Ie=12/0.38/1.732=18.23A(不考虑功率因数)
ΔU交流=IR=I*ρ*L/S=18.23*0.0192*100/10≈3.5V
该段交流电缆的电压降低百分比为:
ΔU交流%=ΔU/Ump=3.5/380=0.92%
六、光伏系统线路损耗计算
在计算出电压降时,我们就可以知道怎么计算该系统的电能损耗了。
光伏系统线损按下列公式计算:
P损Max=(P直损+P逆交损)/P装机容量 * 100%
其中:
P损Max—单台逆变器最大线损,kW;
P逆直损—逆变器直流侧所有回路线损总和,kW;
P逆交损—逆变器交流侧至交流并网配电箱之间线损,kW;
P装机容量 —逆变器直流侧所接光伏组件容量,kW;
下面是计算过程:
P逆直损=(5.16*10.76/1000)*2≈0.11kW
P逆交损=3.5*18.23*1.732/1000≈0.11kW
P装机容量=370*40/1000=14.8kW
P损Max=(P直损+P逆交损)/P装机容量* 100%=(0.11+0.11)/14.8*100%≈1.48%<5%
七、总结
以上就是对整个光伏系统的线路损耗计算过程,当然还有其他方法也可以计算出线路损耗,比如查《工业与民用配电设计电手册》找到相应的电压损失百分比,通过公式也可以得出较为准确的线路损耗。需要注意的是《工业与民用配电设计电手册》电压损失百分比是基于民用400V系统及10kV系统的数据,用于计算光伏系统会有一定的偏差。当然本次计算数据基于系统在额定输出下,光伏功率的输出与实时天气有光,具有一定的波动性和间歇性。