[技术] 分布式光伏项目 彩钢瓦夹具拉拔力

[复制链接]
发表于 2022-3-9 14:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
光伏发电技术培训[研考班]2018
分布式光伏项目 彩钢瓦夹具拉拔力是如何确定的
发表于 2022-3-10 11:27:55 | 显示全部楼层
垂直拉力不低于1500N,保持30秒不变形不脱扣,测试点不少于三处
发表于 2022-3-18 13:31:44 | 显示全部楼层
人工抬起的,坚持30秒挺累的!
发表于 2022-3-27 14:44:20 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
拉拔力测量仪,现在都是电子式。1200N至1500N为标准,看设计要求了。人工测量要四个人不然不好拉出这么大的力。
发表于 2022-5-24 14:06:26 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
抗拔力考虑风吸力由光伏组件传递至组件固定螺栓进一步传递至夹具,由此计算夹具的抗拔力。