请教下各们高手:工商业光伏发电中,接入380专变和公变有什么区别?专变前面有10KV计量,光伏并网后还是用380V计量表吗?
发表于 2021-12-31 20:08:53 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
专变可以接入80%变压器容量,有些地方可以接入100%,看供电公司了;公变只能接入变压器的25%,虽然现在取消了,但是有些地方还是这样执行。光伏计量用380V还是10KV取决于装机容量,是低压并网,还是高压并网。
发表于 2022-1-11 08:54:24 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
好像8MW以下的厂家都可以做380V并网,8MW以上的建议10kV并网
 楼主| 发表于 2022-2-22 10:04:16 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
李狗蛋灬 发表于 2021-12-31 20:08
专变可以接入80%变压器容量,有些地方可以接入100%,看供电公司了;公变只能接入变压器的25%,虽然现在取消 ...

变压器容量没问题,问题是接入380V工厂专变,专变又是高压计量,批复上算高压是低压并网?
 楼主| 发表于 2022-2-22 10:05:51 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
专变变压器容量没问题,问题是:400kw接入的是380V工厂专变,专变又是高压计量,批复上写的接入什么环网柜,理解就是高压并网了,跟实际380v接入又有冲突了。
发表于 2022-3-2 14:15:40 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
如果是自发自用余电上网模式,转变380V并网,10KV计量上网电力,380V计量发电量。