请问各位大神 就是为什么负载用电会首先选择光伏发出的电?然后余额上网跟市电是同一路 为什么不会冲击在尼?
发表于 2021-11-4 08:49:21 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
从电路原理上,电流都是从电压高的地方流向电压低的地方,在同一个时刻,电流的方向是唯一,就是说,电流在同一个点不能同时既流出又流入。我们以用户侧电表为节点,在同一时刻,电流只有一个方向,要么是光伏电流向电网,要么是电网的电流向负载。所以不存在同一时刻光伏电送入电网,负载从电网取电的情况。
光伏发电是一种电源,它可以输出电能,而且只能输出电能,而电网是一种特殊的电源,它既可以向负载提供电能,也可以作为负载接收电能,根据电流都是从电压高的地方流向电压低的地方这一原理,当光伏发电时,从负载上看,并网逆变器的电压始终比电网的电压要高一点,因此负载优先使用光伏发电,只有当光伏的功率小于负载功率后,并网点的电压才会下降,电网才会向负载供电。分布式光伏,自发自用,余电上网,一般要装两块电表,并网点装一块双向电表,用来记录光伏发电量和用电量,另一块为关口表,用来记录余电上网电量。
并网馈电系统中,市电主要用于构建电网的电压/频率/相位。并网逆变器不输出电压,而是跟踪电网相位和波形,只向电网输出电流,因为光伏逆变器的电压比电网电压要高,根据电路原理,电流是从电压高的地方流向电压低的地方,所以只要光伏能发电,就一定会先送到负载端。从负载角度上,负载消耗电流,是从离自己最近的电流源获取电流。以屋顶系统为例,并网逆变器都是在市电变压器之后,当然是并网逆变器馈电,首先被利用,也可以简单理解为就近原则。

点评

666  发表于 2021-11-18 15:01
发表于 2021-11-4 14:57:33 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
个人的想法:初中时学的,当两个电阻并联时,阻值小的流过的电流大。与整个电网相比,就近的负载阻抗很小,电流会向负载方向流。第二个问题,光伏电站并网时会检测电网的电压、幅值和频率,就是所谓的“检同期”。而且逆变器时通过控制软件检测同期和调整光伏电站的同期参数,所以光伏并网很快。光伏电站的容量相比火电厂来说很小,所以对电网的冲击不大,或者根本没有感觉。
发表于 2021-11-4 15:06:00 | 显示全部楼层
个人意见:1、初中时候学的,两个电阻并联时,阻值小的流过的电流大。就近负载对整个电网来说,阻抗很小,电流会流向它。光伏电站并网后自然也会流向负载。实现就近消纳。2、光伏电站并网时首先要检同期,就是要通过检测电网的电压幅值频率相位来调整自己输出电能的参数。保证并入电网时不冲击电网。
发表于 2021-11-5 08:13:51 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
首先,光伏系统产生的直流电后经过逆变器(DC至AC)交流输出后才能给负载供电,这是一个基本前提。
(1)因为一般而言分布式光伏发电系统位置至负载的距离很近,根据交流电特性(交流电分为有功功率,无功功率,及视在功率),即:直接到负载交流电能(有功)还需要电网提供一定的无功功率(一般而言光伏不提供无功功率,注意是不提供),如此就会存在电网电能在很多时候滞后,所以负载会先用光伏发电(严格讲应该是大概率下);
(2)光伏并网是通过逆变器完成的,采用控制有锁相控制及逆变控制(即光伏锁相成功后,逆变出来的功率有一个过程才会达到额定值),另外分布式光伏接入电网容量相对于接入的变压器而言容量很小,综述不存在冲击。
发表于 2021-11-9 15:47:09 | 显示全部楼层
干过施工的看看逆变器的输出就知道了
发表于 2021-11-17 17:40:50 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
主要是逆变器,看逆变器的功能吧
发表于 2021-11-25 17:34:30 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
光伏逆变器是个电流源,电压跟随配电的电压。电网侧对客户来讲是一个电压源。电压是相对固定的。