[市场] 3.6M的用电户低压接入3.2M的发电容量

[复制链接]
发表于 2018-4-23 12:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
储能电站建设培训
我在一个用电容量为3.63Mva纺织厂投资电站,自发自用,余电上网。现已低压接入1.2Mw的发电容量,目前运行正常。我们还想继续投资2Mw的发电容量,共计3.2M,低压接入,供电公司已经同意。目前我担心,一旦发电功率与用电功率持平,甚至大于用电功率,功率因数会很差。我想问论坛里的大侠,有没有解决办法?如何解决?
发表于 2018-5-4 15:06:13 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
先看原有的电容补偿在安装光伏以后是否是正常工作的,如果正常的话计算一下厂区的无功峰值,增加无功补偿设备。 如果不正常工作,先检查谐波、电容柜动作机构、电容状态等。还有个办法就是通过监测无功情况将个别逆变器转到无功运行状态
 楼主| 发表于 2018-5-7 15:55:27 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
米色超人 发表于 2018-5-4 15:06
先看原有的电容补偿在安装光伏以后是否是正常工作的,如果正常的话计算一下厂区的无功峰值,增加无功补偿设 ...

发电功率等于或大于用电功率的情况下,由于功率因数考核不考虑光伏有功,无论如何加大无功补偿,功率因数都会很低,如何解决这一问题??
发表于 2018-5-8 14:51:27 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
向天笑 发表于 2018-5-7 15:55
发电功率等于或大于用电功率的情况下,由于功率因数考核不考虑光伏有功,无论如何加大无功补偿,功率因数 ...

装了光伏以后,从电网获取的无功不变,有功降低,所以导致功率因数下降,这个时候需要的是增大本地无功补偿,少从电网获取,相应就会提高关口表位置系统的功率因数
 楼主| 发表于 2018-5-8 15:49:09 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
米色超人 发表于 2018-5-8 14:51
装了光伏以后,从电网获取的无功不变,有功降低,所以导致功率因数下降,这个时候需要的是增大本地无功补 ...

这个我也知道,但是就是不知道能不能解决问题。发电功率大于用电功率时,无论如何增加无功补偿,功率因数都是很低。
发表于 2018-5-11 15:03:22 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
向天笑 发表于 2018-5-8 15:49
这个我也知道,但是就是不知道能不能解决问题。发电功率大于用电功率时,无论如何增加无功补偿,功率因数 ...

如果目前拿捏不准的话,你可以先经过工厂的允许以后做电容柜的手动投入测试一下关口表位置的有功无功情况
发表于 2018-5-13 20:27:30 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
你按照光伏的容量配置一定的无功就行了啊。
再说光伏的是峰瓦,就算在中午太阳最好的时候都不一定能达到峰值功率。白天其他时间根本达不到安装的峰瓦数。还是要从电网取电,只要配置一定的SVG就行了。
 楼主| 发表于 2018-5-16 08:45:27 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
zhongchuan 发表于 2018-5-13 20:27
你按照光伏的容量配置一定的无功就行了啊。
再说光伏的是峰瓦,就算在中午太阳最好的时候都不一定能达到峰 ...

但愿如你所说
 楼主| 发表于 2018-5-16 08:51:59 | 显示全部楼层
zhongchuan 发表于 2018-5-13 20:27
你按照光伏的容量配置一定的无功就行了啊。
再说光伏的是峰瓦,就算在中午太阳最好的时候都不一定能达到峰 ...

我其实也是这样想的。只是看到每个并网点中午时的功率因数怕怕的。
发表于 2018-5-17 06:34:18 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
考核的是产权分界点的,自发自用并网在产权分界之下