光伏发电技术培训[研考班]2018

阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 5911|回复: 4

[技术] 有关防雷的问题

[复制链接]
发表于 2017-7-24 09:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫描关注微信公号
目前我看到的光伏电站,基本都是将避雷针安放在电池板支架上。理由是支架本身是接地的,能够起到避雷的作用。这样做正确吗?
 楼主| 发表于 2017-7-24 10:00:32 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
由于目前的分布式光伏电站有些是不具备做完整的接地网,只是用扁铁深埋的方法进行接地,总是感觉这样做避雷针有些不妥。
发表于 2017-7-25 12:15:48 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
首先直接装在支架上,如果雷击,直接伤害逆变器与组件的。正确的避雷做法图集上都有,包括保护范围,
发表于 2017-8-22 10:42:40 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
GB32512 -2016   5.5.1  接闪器  其中一条有提到  接闪针可以装设在光伏支架上,接闪针型号和引下线需要满足对个要求,可以详细阅读以下 本规范,有问题多交流。
 楼主| 发表于 2017-8-22 11:23:40 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
xingshuai 发表于 2017-8-22 10:42
GB32512 -2016   5.5.1  接闪器  其中一条有提到  接闪针可以装设在光伏支架上,接闪针型号和引下线需要满 ...

谢谢,根据你的提议,我已经找到了相关的标准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册