一、项目概况
二、复核报告主要内容
1.整体荷载情况概述;
2.复核主要的依据;
3.包装车间复核:
1)包装车间增加太阳能荷载后基础、柱复核结果;
2)包装车间增加太阳能荷载后屋面钢梁复核结果;
3)包装车间屋面檩条复核结果;
4)复核结果总结;
5)包装车间屋面可实施分布式光伏布置范围示意图;
4.动力车间复核:
1)动力车间增加太阳能荷载后基础、柱复核结果;
2)动力车间增加太阳能荷载后屋面钢梁复核结果;
3)动力车间屋面檩条复核结果;
4)复核结果总结;
5)动力车间屋面可实施分布式光伏布置范围示意图;
三、结论
四、光伏施工注意事项要求
一、项目概况
某(广州)有限公司为增加绿色能源使用,计划在包装间和动力车间屋顶增加分布式光伏,由我司对原结构进行增加荷载后的结构安全复核。工作范围为包装车间(168 米 X90 米,屋面面积 15120 ㎡)及动力车间(55 米 X24
米,屋面面积 1320 ㎡),总计 16440 ㎡。
包装车间为钢筋混凝土柱(局部带钢筋混凝土夹层)+轻钢结构屋面的排架结构。混凝土强度为C30,屋面钢梁材质为Q345B,檩条为Q235连续檩条,建筑物高度约为10.5m;
动力车间为钢筋混凝土柱+轻钢结构屋面的排架结构。混凝土强度为C30,屋面钢梁材质为Q345B,檩条为Q345连续檩条,建筑物高度约为9.9m;
二、主要内容
1.整体荷载情况;
根据业主提供的光伏资料,本次拟在屋面增布的分布式太阳能光伏发电设备总荷载为≤0.15KN/㎡,本次复核计算按照0.15KN/㎡,恒荷载考虑。
包装车间:
按照屋面建筑屋面装修做法,所有屋面均为单板屋面,无内衬板。1-3轴办公区域屋面做法为R-6(屋面钢梁+镀锌檩条+檩条上做75mm厚(16kg/m3)超细玻璃棉保温毡+0.3厚 PE薄膜隔汽层+0.53厚镀铝锌洁面彩色钢板,直立锁缝锁缝卷边),檩条下吊顶轻质吸音防潮高级矿物纤维天花板。自重按照0.35 KN/㎡考虑;3-20轴屋面为R-7(屋面钢梁+镀锌檩条+0.53厚镀铝锌洁面彩色钢板,直立锁缝锁缝卷边),无吊顶,自重按照0.20 KN/㎡考虑;1-3轴需考虑风管吊挂0.20KN/㎡以及消防喷淋0.20KN/㎡,10-18轴需考虑消防喷淋荷载0.20KN/㎡,18-20轴考虑内衬板0.05KN/㎡及消防喷淋荷载0.20KN/㎡,以上均计入恒荷载计算。
故在计算包装车间时:1-3轴屋面计算刚架恒载gk=0.90 KN/㎡,3-10轴屋面计算刚架恒载gk=0.35 KN/㎡,10-18轴屋面计算刚架恒载gk=0.50 KN/㎡,18-20轴屋面计算刚架恒载gk=0.55 KN/㎡。当复核檩条时,其屋面恒载相应按0.75,0.25,0.4 KN/㎡,0.45 KN/㎡计算。屋面活载按规范0.5 KN/㎡计算(计算钢梁超过60㎡按规范折减)。
动力车间:
按照屋面建筑屋面装修做法,所有屋面均为单板屋面,无内衬板。屋面为R-7(屋面钢梁+镀锌檩条+0.53厚镀铝锌洁面彩色钢板,直立锁缝锁缝卷边),无吊顶,自重按照0.20 KN/㎡考虑;配电室、卫生间、控制室需考虑吊顶0.10KN/㎡,以上均计入恒荷载计算。
故在计算动力车间时:屋面计算刚架恒载gk=0.35 KN/㎡,吊顶屋面计算刚架恒载gk=0.45 KN/㎡。当复核檩条时,屋面恒载相应按0.35 KN/㎡计算。屋面活载按规范0.5 KN/㎡计算(计算钢梁超过60㎡按规范折减)。
|
|