钢结构厂房屋盖安置光伏发电站的加固设计
加固方案设计
3.1桩基与承台的加固
依据PKPM验算结果,边柱的桩基承载力不足
部位,如图2所示,进行对称补树根桩处理,树根桩
直径350 mm,桩长15 m,配筋6根直径为12 mm
钢筋,单桩极限承载力标准值为350 kN,桩身混凝
土强度等级为C20。对既有桩承台进行植筋