阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 6405|回复: 0

[资料库] 钢结构厂房屋盖安置光伏发电站的加固设计

[复制链接]
发表于 2017-5-26 13:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫描关注微信公号
3.png
1.png
2.png
钢结构厂房屋盖安置光伏发电站的加固设计
加固方案设计
3.1桩基与承台的加固
依据PKPM验算结果,边柱的桩基承载力不足
部位,如图2所示,进行对称补树根桩处理,树根桩
直径350 mm,桩长15 m,配筋6根直径为12 mm
钢筋,单桩极限承载力标准值为350 kN,桩身混凝
土强度等级为C20。对既有桩承台进行植筋
【解压密码】:bbs.21spv.com

钢结构厂房屋盖安置光伏发电站的加固设计.7z

1.58 MB, 下载次数: 31

售价: 1 下载券  [记录]

钢结构厂房屋盖安置光伏发电站的加固设计

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-11-23 09:36 , Processed in 1.265625 second(s), 10 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表