彩钢板屋面光伏檩条计算
彩钢板屋面光伏檩条计算
金属屋面光伏檩条计算
1.风荷载计算
基本风压(w0): 0.4 KN/m2 依规范GB50009-2001,附表D4,n=50
计算表高(H): 15 m
地面类型: B 依规范GB50009-2001,7.2.1,A/B/C/D
风振系数(βZ): 1 建议取值1.0
风压高度变化系数(μz) 1.14
体型系数(μS1): -0.6 依规范GB50009-2001,7.3.1
风荷载标准值wk=βzμzμs1w0 -0.27 KN/m2 按规范 GB50009-2001 3.2.5
2.雪荷载计算
基本雪压(S0) 0.4 KN/m2 依规范GB50009-2001,附表D4,n=50
屋面积雪分布系数(μr) 1.25 依规范GB50009-2001,6.2.1
雪荷载标准值(SK) 0.50 KN/m2 依规范GB50009-2001,6.1.1
3.恒荷载计算
恒荷载标准值(GK) 0.15 KN/m2 依规范GB50009-2001,附表D4,n=50
屋面倾角(a) 5 ° 参见组件安装剖面图2