阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 12186|回复: 12

[技术] 光伏电站并网电压的问题

[复制链接]
发表于 2017-2-6 14:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
我参与的一个电站项目,它的电压等级是480V。请问这个电压等级是怎么产生的?很多设备元件都不好找。
发表于 2017-2-6 16:04:32 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
电压等级是480V?应该是直流电压吧,直流电压就是光伏组件串联产生的电压
发表于 2017-2-7 15:04:36 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
国外的项目吧?
发表于 2017-2-7 16:13:20 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
国内没这个电压,除非大型地面电站逆变器480V出来后还要升压的。目前华为50KW逆变器好像就是480V
发表于 2017-2-7 17:54:34 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
你这个480V是逆变器的交流输出电压吗,一般这种型号的逆变器不管是集中式还是组串式后面都要升压到10kV甚至35kV并网的,如果是做380V并网的话那就等换逆变器型号
发表于 2017-2-9 11:04:56 | 显示全部楼层
480V一般是要升压才会用到,但是不知道为什么要480V升压
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:24:58 | 显示全部楼层
正如楼上所说,这个项目是要升压到10KV。顺便再问一句,交流汇流的的设备元件如何选择?我选的都是塑壳断路器,好像微断空开没有这么高的电压。
发表于 2017-2-21 23:08:32 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
这个项目是要升压到10KV
发表于 2017-2-23 10:02:13 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
输出电压是480V的逆变器应该不少
发表于 2017-2-23 10:31:58 | 显示全部楼层
塑壳断路器有690V的,你可以选用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-4-20 22:23 , Processed in 1.093757 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表