[市场] 大家看一下这个实际系统的配置有没有问题

  [复制链接]
发表于 2011-7-18 14:49:32 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
回复 xiaofeifei 的帖子

Dc系统是可以的,接上逆变器就小了
发表于 2011-7-25 17:26:01 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
3楼说的比较正确
发表于 2011-7-26 14:00:02 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
控制器的选用方面。我感觉还是按照电流算安全一点,电压对控制器的要求没有电流高的。  也就是说  我40V的工作电压组件也可以接24V控制器的,只是效率相对36V同功率组件没那么高,因为他的电流要小一些!  所以我感觉选控制器主要还是依照电流的大小去确定。   当然为了安全起见,按常规功率去确定也行,控制器电流高一档也贵不了几个钱,至少心里安慰了!
发表于 2011-8-16 17:55:13 | 显示全部楼层
1.首先明确蓄电池充电电压,24V持续给蓄电池充电的电压要求高于24V,一般要求29V,所以工作电压36V的组件可以给蓄电池充电
2.组件与蓄电池通过控制器连接,其内部原理相当与组件通过一开关与蓄电池串联,串联电压相等。24V10A的控制器内部器件工作电压设计时高于30V,所以电压承受不是问题
3.组件工作电流6.38A,证明组件中最多的自由电子所提供的电流能力为6.38A,小于控制器的工作电流
所以基于以上几点,控制器可安心使用
发表于 2011-8-23 14:32:41 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
控制器是不会烧坏的,
发表于 2011-8-31 14:47:35 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
首先对于这个简单的小系统。一、虽说组件的工作电压高于系统电压的1.4倍,但这并不影响对蓄电池的充电效果,只是刚开始阶段处于在浮充状态,但是效果依然是不变的。二、像4楼兄弟说的,这控制器的功率有关系吗?选择控制器的先决条件是首先匹配系统的工作电压,其次该控制器的电流要大于组件的短路电流,否则容易烧坏控制器。
发表于 2011-9-26 12:14:28 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
控制器没有问题,可以用。不过我建议楼主全部选用DC负载,不要用交流负载,可以避免逆变器的选型,节约成本,而且提高了系统的效率。
发表于 2011-12-29 13:15:18 | 显示全部楼层
比较赞同3楼的
发表于 2012-2-15 20:11:30 | 显示全部楼层
本人感觉如果负载仅仅是小彩灯的话,建议去掉逆变器用直流彩灯,这样可以减少损耗,此配置没有问题
发表于 2012-2-21 09:14:27 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
可以使用,最大充电电流小于10A,不会烧坏控制器,负载是直流电,干嘛要用逆变器呢