阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 6781|回复: 8

[技术] 组串式逆变器并网问题

[复制链接]
发表于 2016-9-12 15:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
储能电站建设培训
我做了一个12KW的光伏并网系统,分3路接入逆变器,其中有1路并不上网。现象是逆变器反复自检。有哪位大神能解释这个问题?
发表于 2016-9-14 08:42:16 | 显示全部楼层
你应该说明下,逆变器自检哪个内容,写出来才好分析。
发表于 2016-9-17 18:32:04 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
BOOST有问题了
 楼主| 发表于 2016-9-19 09:56:50 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
本人没在现场。一路一路的并网的时候只有这路并不上去,其它的都没问题。并不上的这路直流电压和其它的没有区别。更换了其它逆变器还是不行。去掉这路的直流开关就没事了。
发表于 2016-9-20 08:57:32 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
看一下是不是绝缘阻抗不够
发表于 2016-9-21 08:24:08 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
您直流正負極接反了
发表于 2016-10-12 10:46:35 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
3台都并在一相上?
如果是这样可能是线路阻抗过高造成的。
 楼主| 发表于 2016-12-12 10:37:53 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
是逆变器的设置问题,已经咨询了逆变器厂家的研发人员了。
发表于 2016-12-16 09:44:23 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
gf-iiiu 发表于 2016-12-12 10:37
是逆变器的设置问题,已经咨询了逆变器厂家的研发人员了。

是逆变器的什么问题?能述说下吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册