光伏发电技术培训[研考班]2018

阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 11607|回复: 11

[技术] 这个并网系统有没有什么问题

[复制链接]
发表于 2016-7-19 13:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
帮我看看这个并网系统有没有什么问题?

采用2台单相4KW双路逆变器,每路8块255W板子串联,一共4路,每台逆变器接2路。

电气接线图.JPG
发表于 2016-7-20 09:05:30 | 显示全部楼层
这个系统接入是有问题的
发表于 2016-7-22 15:01:56 | 显示全部楼层
上网计量根负载的计量之间不用连接就好了
发表于 2016-7-23 12:56:20 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
电表箱内接线明显不对的。
发表于 2016-8-10 12:26:05 来自手机 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
接线有问题。
发表于 2016-8-10 12:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
接线有问题。
发表于 2016-8-10 14:37:40 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
计量接线有问题
发表于 2016-8-24 10:17:48 | 显示全部楼层
接线有问题
发表于 2016-9-6 13:58:33 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
很明显你的上网电量没经过发电表就出去了~断开两电表间入表线的连接。
发表于 2016-9-29 20:32:54 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
1.逆变器出线端无一个汇流装置,如果现实情况有 你就要实际画c出来
2. 计量表连接 错误,具体的连接方法可以请教当地电力局
3.失压脱口 是否加上去看当地电力局情况
4.没浪涌这些保护器件,要求高的地方 你这会pass的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-4-26 20:35 , Processed in 1.093757 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表