光伏发电技术培训[研考班]2018

阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 11512|回复: 13

[市场] 新手请教支架安装高度过高(最高有5.7米)的问题

[复制链接]
发表于 2016-5-25 11:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
储能电站建设培训
公司的第一个项目,位于江西赣南,14kWp的屋顶项目,倾角是20度。安装在业主的9楼屋顶。
741559608002617706.png , 左边两部分已经安装好了(有改动)。。右边高的这段还在考虑是否要这样安装。前立柱的高度是3.4米,后立柱的高度达到了5.7米, 这部分的水泥基础是3行4列(图纸与实际不符,图纸主要是为了说明这部分的高度以及与旁边楼梯间高度3.2米的对比)。这部分是需要安装4x6=24块光伏组件。东西向水泥基础的间距是2米,南北向的间距是2.5米。
想请大家帮忙参考下,这样安装是否合适,稳固性是否有更好的解决方法?
谢谢各位!

下图是安装好的部分的图片

393382909006106544.jpg

552159270880642590.jpg
发表于 2016-5-25 17:00:41 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
要考虑好风荷载问题,特别是高楼层,如果被风刮下来拿问题就严重了
发表于 2016-5-26 17:02:45 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
这种要专门的结构工程师设计了
发表于 2016-5-29 15:11:28 | 显示全部楼层
兄弟你这叫违建,后期隐患大!
发表于 2016-5-30 09:08:55 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
立柱用的是C型钢吗.?先不说本身的荷载够不够,首先你立柱的长细比严重不足。
发表于 2016-6-3 13:16:14 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
图片看不太清楚,貌似抗扭力严重不足,风大时支架容易扭曲变形甚至整体倾覆。建议请钢结构专业设计师复核后施工。
发表于 2016-6-8 13:25:39 | 显示全部楼层
做受力分析,这个结构强度应该是过不了
发表于 2016-6-23 13:05:36 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
最好由专业的结构工程师做好载荷分析,包括钢结构的规格使用是否合理,还有是否涉及到违建等问题。
发表于 2016-8-9 12:01:36 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
请专业结构人员进行核算吧,这样抗扭抗倾覆都不行。