[市场] 电站安装后检测发现矩阵电压低,个别组件电压低的原因???

[复制链接]
发表于 2016-3-18 09:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
各位大神:
       客户反馈电站安装后检测发现矩阵电压低,个别组件电压低,二极管发热,请帮忙分析下产生的原因;开路电压值3-15V,异常组件数量48pcs,分布在3个矩阵;
       求教问题产生的原因?????
发表于 2016-3-18 15:27:47 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
可能组件质量有问题
发表于 2016-3-21 09:01:06 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
组件问题的可能性很大!还有就是可以单独的吧有问题的组件拿回几片返厂重测!还有就是楼主可否上些图片什么的!好做分析哦1!
发表于 2016-3-21 09:02:39 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
组件在安装之前不都是有数据的吗,基本这个现象不会发生的!除非你的供货商的板子的质量不是很那个!!这个只是在下的小分析!不对还请指出1!
发表于 2016-3-24 11:00:13 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
换掉这些组件
发表于 2016-3-29 09:20:52 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
估计是组件接线盒二极管坏了
发表于 2016-3-29 09:22:07 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
liangyujie20 发表于 2016-3-29 09:20
估计是组件接线盒二极管坏了

二级管击穿 或者安装反就会出现这种现象,更换一下二极管就OK了
 楼主| 发表于 2016-3-29 12:01:46 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
我到工地上看了,是系统反冲的电流把接线盒内的二极管全部击穿了,反冲的电流是夜间蓄电池产生的,因为系统没有防反二极管,又把保险丝冲坏所导致三个子阵列的接线盒全部损坏!从面发生上述的问题!
 楼主| 发表于 2016-3-29 12:03:45 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
极品才子 发表于 2016-3-29 12:01
我到工地上看了,是系统反冲的电流把接线盒内的二极管全部击穿了,反冲的电流是夜间蓄电池产生的,因为系统没 ...

这是我们和组件厂,还有电站建设方共同出具的分析!
发表于 2016-3-30 20:52:23 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
组件应该装防反二极管