阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 6749|回复: 7

[技术] 两个发电系统的配置设计难题

[复制链接]
发表于 2016-3-8 12:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
储能电站建设培训
我想请教一下两个问题:
       现在想配2个光伏发电系统,一个是20KW的离网发电系统, 一个是7.5KW的太阳能水泵系统。 麻烦申通哥帮我检查一下看看配置是否正确,并给点建议,在这里先谢谢了。  这两个系统安装地点的平均日照是8个小时。
       20KW的离网发电系统(不考虑阴雨天)配置如下:80块250W的多晶太阳能板, 120个2V600AH的铅酸蓄电池, 1个240V100A的控制器, 1个20KW 单相工频逆变器。
       7.5KW的水泵系统(不考虑阴雨天)配置如下: 80块300W的单晶太阳能板,80个12V200AH的铅酸蓄电池,1个240V100A的控制器,1个20KW的三相逆变器和1个15KW的变频器。
谢谢了。
发表于 2016-5-11 23:23:41 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
在设计离网系统的时候首先要考虑如下的因素
第一:耗电设备的功率 工作电压 工作时间
第二:安装所在地区
第三:所在地区连续阴雨天的情况,客户要求持续的供电天数
第四:根据设备的一天的耗电量以及连续阴雨天的天数先确定出蓄电池的容量
      根据蓄电池的容量来确定太阳能板的大小
      根据太阳能板的大小来确定控制器的大小
      根据设备的功率以及系统电压来确定逆变器的大小
发表于 2016-3-8 17:00:39 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
20KW逆变器有单相的么?
 楼主| 发表于 2016-3-11 14:52:48 | 显示全部楼层
哇095020 发表于 2016-3-8 17:00
20KW逆变器有单相的么?

有的
发表于 2016-3-18 09:15:31 | 显示全部楼层
离网系统在条件允许的情况下,首先考虑负载的耗电量,同理水泵系统需要考虑他的供水量。。
发表于 2016-4-1 00:58:26 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
楼上正解,离网系统设计必须从负载入手,没有负载很难评价设计是否正确。另外8小时日照也有问题,要看日太阳辐射量单位是kwh/m2day。最后离网系统蓄电池即使不考虑阴雨天也不能配得太少,否则电池循环深度过大,寿命很短。
发表于 2016-4-1 12:01:10 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
离网系统要综合考虑,,多大的负载,用多长时间,当地的日照小时数,连续阴雨天的天数,蓄电池的过充,过放系数,逆变器效率,等,。这些都要考虑进去,通过计算后得出配置。
并且,还要看设备的负载情况,比如,空调的启动电流比较大,所以整个系统的电压应该是要大于等于48V.如果是普通的照明负载,电视等,这个电压系数可以降低一些。
发表于 2016-4-6 09:53:43 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
抽水系统不要蓄电池吧。光伏水泵控制器有不需要蓄电池的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-4-19 21:17 , Processed in 1.093764 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表