征求下大家的方案,6kw逆变器雾霾较大或者下雨时,漏电保护断路器跳闸是什么原因?怎样解决?
发表于 2016-1-11 08:30:12 | 显示全部楼层
你查一下线缆接头 是不是有绝缘不好的地方
发表于 2016-1-11 12:40:01 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
先用摇表检测线路,绝缘阻值达到的时候,那就是漏电开关里的机械性能不好了或者是超载了,建议你换个漏电开关试一下,如还有这样的现象,测一下用电设备在工作是的绝缘状况。
发表于 2016-1-11 16:02:58 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
线路老化了
发表于 2016-1-12 09:40:57 | 显示全部楼层
同意上面的看法,楼主可以试一试。
发表于 2016-1-13 10:03:46 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
雾大,雨天,空气湿度大。考虑各部件绝缘性能问题。
发表于 2016-1-15 20:02:11 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
雾大,雨天,空气湿度大。考虑各部件绝缘性能问题。在用摇表检测线路,绝缘阻值达到的时候,那就是漏电开关里的机械性能不好了或者是超载了,建议你换个漏电开关试一下,如还有这样的现象,测一下用电设备在工作是的绝缘状况。
发表于 2016-1-22 16:44:48 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
如果你用的不带隔离的组串的逆变器,建议检查一下漏电开关的规格,一般建议用20ma以上的。