[系统技术] 电网跳闸,交流柜全部跳闸

[复制链接]
发表于 2015-11-19 19:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
市政电网停电,10KV市电馈线柜,并网柜不跳闸,两个进线柜继保显示TV异常告警,而逆变器出来的交流柜全部跳闸了,0.4KV并网柜也不跳,请总们帮忙分析分析

系统图

系统图
发表于 2015-11-20 10:41:45 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
有可能你的逆变器与之所对应的交流配电柜进行了互锁连接,当逆变器由于低电压或者零电压作用跳闸,那么逆变器的辅助触点就会带动相应的交流柜进行跳闸工作。这样做也是对逆变器起到保护作用。
 楼主| 发表于 2015-11-20 13:30:15 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
zxjjbl01 发表于 2015-11-20 10:41
有可能你的逆变器与之所对应的交流配电柜进行了互锁连接,当逆变器由于低电压或者零电压作用跳闸,那么逆变 ...


多谢,后来我了解到,其他厂区的电站是逆变器后的低压交流柜,高压交流柜和进线柜,并网柜全跳,问题是不是出在继电保护这边?