我想知道的就是家用太阳能并网的时候需要用逆变器,并网时是先满足自家负荷需求,余电再并网(直接在220v侧单相并网),逆变器的输出是230v的,比市电高一点,但是不知道为什么要这样设置。

有的说是这样设置就能优先满足自家用电,并为附近用户供电

但是感觉没什么根据
发表于 2015-11-20 09:21:45 | 显示全部楼层
这是一个额定电压的设置,逆变器使用时的电压就是电网电压。
发表于 2015-11-20 10:27:06 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
逆变器交流侧输出首先是检测电网电压的相位、电网频率以及电压幅值的,同时为了把所发电量输送出去,在保证相位、频率与电网保持一致的前提下,提高电压幅值,让用电设备先用光伏所发出的电能。
发表于 2015-11-20 16:59:10 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
这个是正常的,要送出去,线路有压降,也存在压差,输出端测试肯定要高一些.
发表于 2015-11-25 08:56:41 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
这个不是很正常的么,连这个都不懂?
发表于 2015-11-25 17:12:31 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
电压偏差5%。你算下最大值就知道了
发表于 2015-11-27 10:04:15 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
不是学电的吧
发表于 2015-11-30 17:28:37 | 显示全部楼层
同电网电压,不存在220or230.
发表于 2015-12-2 14:39:53 | 显示全部楼层
电网电压也不是恒定的220V不变的,它也是在一个允许的范围内波动的,230V只是逆变器的额定输出电压,所有的电气设备大部分时间都不是工作在额定状态下的。光伏并网逆变器都会有自动检同期功能,逆变器刚开始工作的一瞬间电能是从市电侧流向光伏侧的,逆变器SPWM波形控制器通过检测到的市电的电压电流波形来控制IGBT的关合从而实现光伏输出电压与电网侧电压的大小、相位、频率保持一致的。
发表于 2015-12-10 09:21:33 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
请问逆变器的输出电压幅值是略大于电网电压幅值还是一样大呢?
负载优先使用光伏电是不是因为光伏侧电压比电网高?