[技术] 关于分布式电站小区变压器容量问题,请专家!

  [复制链接]
发表于 2015-11-4 14:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
申请了一个35KW的分布式电站,现在的问题是该小区变压器只有100KW容量,当地电力局提供的数据是平时白天用电量不足20KW,有时甚至更低,请教专家,我这个35KW的电站,变压器以内的用户消耗不了,多的电量电能送出去吗?能通过这个小区的100KW的降压变压器逆向给上级电网供电吗?如果不能,那么我这个电站不是容量浪费了。
发表于 2015-11-10 14:51:35 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
以前的变压器是配电变压器,电能力是从电网往负荷输送的,你这样相当于潮流发生了变化,会对以前的继电保护配置有影响,有没有获得当地电力公司的许可,能送出去电能吗?
发表于 2015-11-5 16:48:56 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
可以的,一般变压器容量:光伏装机容量=1.5:1就足够了,你的只是装机容量35kW,还要乘以一个系统发电效率,现在的光伏电站发电效率能做到80%就不错了,所以你的峰值发电最多只有28kW,而却还是在中午时段,不过光伏发电一般都在白天,你那小区白天的负荷只有20kW,还是会有少量的功率会向上一级供电,问题不大。
发表于 2015-11-9 19:45:44 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
能,分布式系统一般接变压器容量的30%左右,如果接地消纳不了会馈送到电网的
发表于 2015-11-17 15:42:02 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
按照国标装机容量不允许超过上级变压器容量的25%,申报的时候会根据你装机容量来判断是否符合标准,建议你降低你的装机容量,虽然如楼上说的实际容量可能峰值不超过25%,不过得和供电部门解释清楚的话也是个难活。
发表于 2015-11-18 09:49:06 | 显示全部楼层
分布式发电的话,电网公司应该会评估项目是否可行吧?
发表于 2015-11-20 10:31:52 | 显示全部楼层
你目前的项目为分布式项目,目前国家分布式政策就是自发自用、余电上网。且不说你这个装机量是否超过用户的负荷,就算不超过那么均可以余电上网。不过能自发自用还是自发自用比较划算,毕竟上网电价没有自发自用电价高,成本回收期也相对全部自发自用较长。从技术角度来说没有问题,目前就是投资回报率的问题请重视。
发表于 2015-11-25 08:52:46 | 显示全部楼层
基本没有问题,大胆上。
发表于 2015-11-25 17:14:35 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
分布式典型设计看看就知道。
发表于 2015-11-27 09:57:21 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
其实只要供电公司同意一点问题都没有