最近给朋友做了一套离网系统。首先说说他的基本要求。
负载为1个5W直流灯,一个24W直流电视机,一个5W220V交流节能灯。每天使用时间约为2小时。目前每天日照时间约为2.6小时。
采用的双向逆变器(逆变控制一体机)参数:
   输出功率        300W
   输入参数       
        太阳能电池板        18V 120W
        蓄电池①电池电压12V   ② 浮充电压        13.6V    ③ 过充保护电压        14.4V
        太阳能控制器             ① 最大开路电压        25V   ②最大充电电流10A  ③待机功耗0.9W
我针对她的这个情况,使用了一块80W薄膜光伏组件,参数Pm=77W,Voc=22.4V,Isc=4.89A,Vm=16.8V,Im=4.56A.
蓄电池采用了一块12V100AH太阳能光伏专用免维护胶体蓄电池,只是该蓄电池已经使用了4年,且闲置了6个月。使用过程中发现一下几个问题:
(一)使用3天后,她反映灯不亮了。我用万用表测量蓄电池电压,接入控制器时只有7V,不接控制器时有9V。
(二)刚打开逆变器时,光伏组件电压从20V左右降低到13V左右,且比蓄电池电压高0.3V左右。
(三)给这块电池用其他方式充电后,测其开路电压为12.51V,接入逆变器打开负载后,用万用表测其电压,发现下降非常快,30秒内从12.5V降到11.5V,且是连续式的。随后马上断开了负载。
(四)第二天光伏组件正常给电池充电,充电电流约为4A。晚上使用2小时后逆变器鸣叫报警,显示蓄电池电压过低。这个逆变器在蓄电池电压低于启动电压时无法通过光伏组件给蓄电池充电。
我分析,虽然光伏组件功率比推荐功率小,但如果按照她的使用方式,每天除正常使用,还可以给蓄电池补充部分电能。可能是蓄电池亏电的原因,且蓄电池比较老旧,储能效果较差。求教各位大神帮我分析问题原因所在,先谢谢了。另外,因为我手上没有全新电池,如果确实是电池问题,采购新电池可以解决吗?
 楼主| 发表于 2015-10-21 11:53:57 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
希望大家可以帮我解决一下,初次设计离网系统,还请大家多多指教
发表于 2015-10-21 15:16:28 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
蓄电池寿命到了,如果都是直流12V系统,可以把那个交流灯换成直流的,直接使用控制器。转换效率高一些。
发表于 2015-10-22 13:04:04 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
电池问题。充电电流太小。至少8A以上。。。。
发表于 2015-10-26 17:56:12 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
你好,根据你的情况,可能原因电池容量不够。我们批发各种蓄电池,启动型,胶体型,等等。。欢迎咨询我们,欢迎批发,量大从优,质量过硬!QQ2461768906.手机13103481682,欢迎联系!
发表于 2015-10-27 09:41:34 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
这个毫无疑问,换个蓄电池就好了
发表于 2015-10-30 17:47:35 | 显示全部楼层
蓄电池不行了,蓄电池把系统电压拉下来了
发表于 2015-11-11 14:48:59 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
我也来学习
发表于 2015-11-18 09:52:02 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
蓄电池的寿命这么短啊