[技术] 8KW的组串逆变器的组串问题(我是新人,求前辈指点)

[复制链接]
发表于 2015-9-25 09:39:38 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
5899878 发表于 2015-9-24 23:04
如何不对称输入呢?求前辈指教

这得结合你那个逆变器的选型,有没有每路MPPT的最大输入功率限制,如果是满足非对称设计,你34块板子,两路MPPT,第一路就按22或者21块设计,保证该路工作在额定电压,余下的板子工作在第二路,也满足最大功率跟踪条件,不过这也不是绝对的,还得结合你实际工程现场资源考虑,看你板子是怎么铺的比较合适
发表于 2015-9-25 10:47:33 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
两串16块串联接入逆变器不是挺好吗,工作电压500v正好在mpp跟踪范围内
 楼主| 发表于 2015-9-26 09:16:40 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
luanyang 发表于 2015-9-25 09:18
为何先前在设计过程中要选择270W的组件呢?还是楼主把设备买回来再考虑设计是否匹配呢?很多系统在使用过程 ...

非常感谢前辈的指点,说起设备的选择问题,情况是这样,这种小项目基本上能多装就多装,最后排布出来个8KW的装机量,这样的话逆变器就定下了,然后组件是公司要求的,没法更换,所以也只能如此。只是我有个疑问,当组串的电压超过MPPT电压范围时,逆变器不跟踪最大功率点,那如果组串电压达不到最低MPPT电压范围,那逆变器是不工作还是单纯不跟踪最大功率点呢?
 楼主| 发表于 2015-9-26 09:18:17 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
zlttx 发表于 2015-9-25 09:39
这得结合你那个逆变器的选型,有没有每路MPPT的最大输入功率限制,如果是满足非对称设计,你34块板子,两 ...

如果是这样配置的话,剩下的一路只有12块板,电压就是376V,这样的话只比最低MPPT电压高出50V,如果阳光没那么强,是不是这一路就没法跟踪最大功率点了?
发表于 2015-9-28 09:12:09 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
5899878 发表于 2015-9-24 23:03
8块的话,一个组串串联电压才240V,MPPT电压范围是320V起呢,这样是不是没法跟踪最大功率点了?

有1个问题要纠正下:
你看下他的逆变器数据,2路MPP,每路MPP有2串可以接入;那一个MPPT有16块组件,那电压还是240V吗?
发表于 2015-9-28 10:10:32 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
准备选择34块270W的组件?
那么17块一串,共两串也是可行的,分两个MPPT.

发表于 2015-9-30 16:35:30 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
本帖最后由 zhjh1220 于 2015-9-30 16:37 编辑

你这个系统,就可以做成17串2并,没问题。

规范中有光伏组件串联数计算公式

规范中有光伏组件串联数计算公式
发表于 2015-10-5 11:17:36 | 显示全部楼层
不明白两路输入一路17块有什么问题。
发表于 2015-10-9 14:28:48 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
5899878 发表于 2015-9-26 09:16
非常感谢前辈的指点,说起设备的选择问题,情况是这样,这种小项目基本上能多装就多装,最后排布出来个8K ...

逆变器的工作电压和MPPT电压是两个概念,组串的电压高于工作电压逆变器就能启动工作。MPPT电压只是追踪最大功率的电压要求
发表于 2015-10-17 16:04:18 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
板子块数,是根据逆变器的电压电流来做的,你看看逆变器的启动电压和工作电压范围分别是多少?在根据组件的温度系数算出安装地最低温度和最高温度时组件电压,根据这些信息,你在对照逆变器的电气参数,去选择逆变器型号。逆变器都有一个最佳MPPT值。你可以问一下逆变器厂家。