[技术] 8KW的组串逆变器的组串问题(我是新人,求前辈指点)

[复制链接]
发表于 2016-8-5 11:07:01 | 显示全部楼层
5899878 发表于 2015-9-24 23:03
8块的话,一个组串串联电压才240V,MPPT电压范围是320V起呢,这样是不是没法跟踪最大功率点了?

240V,估计机器都启动不起来,
发表于 2016-8-5 11:10:35 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
5899878 发表于 2015-9-24 23:04
如何不对称输入呢?求前辈指教

两路MPPT,每路就接一串也可以,一串17块,就是组串的电压稍低一些,不影响使用,估计会影响设备的效率。一路的另外一串接口做好防水。
发表于 2016-8-5 16:16:03 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
楼上正解 你的设备到了的话目前只能这么接。
发表于 2016-9-6 14:13:14 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
逆变器有2个MPPT,那就要看你的组件是否在同一个平面了。如果同一个平面的,那就建议对称分布。如果组件在不同的侧面,那可以分两组,每串组数在12-21之间。
发表于 2017-3-2 08:56:35 | 显示全部楼层
只要能达到逆变器的启动电压,应该是没问题的
发表于 2017-5-12 10:58:03 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
xyxy303 发表于 2015-10-19 14:15
20块一串,两串。不会有问题,只要不是在西北西藏这些地区

20块一串,两串。共40块270Wp组件,共10800W,还可以使用8kW逆变器吗?!
发表于 2018-1-5 21:56:39 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
将要去外星的人 发表于 2015-10-17 16:04
板子块数,是根据逆变器的电压电流来做的,你看看逆变器的启动电压和工作电压范围分别是多少?在根据组件的 ...

怎么说?麻烦解释下。比如启动电压 (V)/最小工作电压(V) 300/280   那板子如何计算块数?
发表于 2018-1-17 17:10:17 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
组串计算方法:N=逆变器最大直流电压/{[项目所在地工作环境温度最低值+标准电池温度(-25°C)]*电池组件开路电压温度系数*电池组件开路电压+电池组件开路电压}
发表于 2018-1-19 09:28:34 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
那不有公式吗,组件和逆变器的型号参数确定了,套公式就可以,尽量组件串数有个范围,尽量选高的。