各位大侠有劳了,小弟有下述一些问题求解答

1.请问彩钢瓦上建设光伏,已知彩钢瓦设计寿命大于三十年,是否可以认定彩钢瓦满足25年光伏征用需求?
2.彩钢瓦上承重一般怎么考虑,承重是否是彩钢瓦上建设光伏容量的最重要因素?感觉彩钢瓦不结实啊?单位面积或者单位瓦上的支架重量是否有经验值参考?
3.彩钢瓦上是否可以考虑最优倾角?还是沿彩钢瓦结构角度铺设?
3.南北坡的人字顶彩钢瓦水平坡度大概5度左右,北坡是否要考虑在支架上把组件垫高一个至少3度的角度设计?

多谢各位了
发表于 2015-9-10 16:55:01 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
1.做承载计算书,
2.必要时做结构加固
3.不必要最佳倾角。随屋顶铺设。
4.北坡铺设,需考虑风载荷和倾覆的风险
 楼主| 发表于 2015-9-10 17:27:59 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
wbzd 发表于 2015-9-10 16:55
1.做承载计算书,
2.必要时做结构加固
3.不必要最佳倾角。随屋顶铺设。

你好多谢回复
还想再请教一下,北坡铺设也是随屋顶铺设吗?
发表于 2015-9-11 07:55:23 | 显示全部楼层
北坡我们一般装非晶,随屋面
发表于 2015-9-11 09:48:27 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
zlttx 发表于 2015-9-10 17:27
你好多谢回复
还想再请教一下,北坡铺设也是随屋顶铺设吗?

如果铺,随屋顶
发表于 2015-9-29 09:34:40 | 显示全部楼层
你确定你的彩钢瓦设计寿命是30年,呵呵呵
发表于 2015-10-26 11:13:30 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
中国的彩钢瓦都是按10年设计的
发表于 2015-11-13 14:34:56 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
彩钢瓦不是5~10年?
发表于 2016-3-2 16:13:40 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
本帖最后由 wawadai 于 2016-3-2 16:20 编辑

彩钢瓦的承重是次要,彩钢瓦屋面一般都是钢结构厂房门式刚架结构形式,首先要重新验算彩钢瓦下面的檩条的承载能力和刚架的承载能力,验算强度以及变形等,这些才是关键。一般钢结构门式刚架的应力比都设计到0.9左右(不能超过1),有的为了省钢材甚至非常接近1,所以留给你的利用空间非常小。如果你摆布得当,把受力点都设置在檩条的位置,彩钢瓦的受力就直接传递个檩条了,对彩钢瓦影响就很小了。