光伏发电技术培训[研考班]2018

阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 5899878

[技术] 做组串式项目,电缆选型不太会,求前辈指教

[复制链接]
发表于 2015-9-10 15:20:38 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
还要考虑损失吧?否则系统效率怎么保证?
 楼主| 发表于 2015-9-12 10:29:31 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
ls_view 发表于 2015-9-10 15:20
还要考虑损失吧?否则系统效率怎么保证?

是的,我就是想知道交流这部分的损失该如何计算,求指教
发表于 2015-10-23 10:57:45 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
看规范呗,嘿嘿
发表于 2016-1-11 09:38:55 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
谁可以全部列出来
发表于 2017-3-3 11:27:50 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
现在是不是有选用标准了
发表于 2017-5-12 10:26:35 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
15kW及以下逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*4+2*2.5mm2电缆,40℃电缆载流量为33A。
15kW~20kW逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*6+2*4mm2电缆,40℃电缆载流量为43A。
20kW~30kW逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*10+2*6mm2电缆,40℃电缆载流量为59A。
30kW~40kW逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*16+2*10mm2电缆,40℃电缆载流量为83A。
40kW~50kW逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*25+2*16mm2电缆,40℃电缆载流量为109A。
50kW~60kW逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*35+2*16mm2电缆,40℃电缆载流量为134A。
电缆超过200米的长度,就放大一个等级。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-3-29 17:15 , Processed in 1.093743 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表