如题,现在搞分布式项目了,都是组串式的逆变器,逆变器之后出线和汇流都是交流线缆,这下子把我难住了,不知道该按照什么技术标准来选择电缆,求有经验的前辈指教一下!非常感谢!
发表于 2015-8-28 09:28:38 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
按照载流量来选型
发表于 2015-8-28 15:09:04 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
按载流量选型,这方面的资料太多了。
发表于 2015-8-28 17:17:30 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
要看你组串式逆变器容量多大,60K的基本上35的电缆可以满足,如果中性点引出了的话再加一根N线。
发表于 2015-8-28 17:17:41 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
要看你组串式逆变器容量多大,60K的基本上35的电缆可以满足,如果中性点引出了的话再加一根N线。
 楼主| 发表于 2015-8-29 19:23:19 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
315562805 发表于 2015-8-28 09:28
按照载流量来选型

是指从逆变器出线后的电流大小么?
 楼主| 发表于 2015-8-29 19:24:02 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
791164566 发表于 2015-8-28 17:17
要看你组串式逆变器容量多大,60K的基本上35的电缆可以满足,如果中性点引出了的话再加一根N线。

感谢前辈指教,但是这个计算方式是怎么个计算法呢?
发表于 2015-8-31 09:21:27 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
载流量以及考虑组串逆变器出线的接头
发表于 2015-9-1 10:20:12 | 显示全部楼层
5899878 发表于 2015-8-29 19:24
感谢前辈指教,但是这个计算方式是怎么个计算法呢?

35的有点危险,还是选用50的铜线比较安全。
算法:
P=1.732*U*I*cosφ
算出I后,查表就可以了。
 楼主| 发表于 2015-9-2 14:15:13 | 显示全部楼层
smnh210 发表于 2015-9-1 10:20
35的有点危险,还是选用50的铜线比较安全。
算法:
P=1.732*U*I*cosφ

这个功率因数,是看逆变器的技术参数里定的么?