发表于 2015-7-15 20:19:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的情况是光伏发电站规模10千瓦,并网方式是自发自用余电上网。投资用户是个小工厂,自己配有变压器  电压是10千伏变380伏,容量50KVA, 用于工厂的生产。。问题是 在某些情况下用户的负载全不消耗电量了,余电能通过现在的这个变压器上传吗???请指点……
发表于 2015-7-16 10:04:32 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
根据设计规范,在自发自用余电上网的模式下,光伏发电系统的安装容量要小于变压器容量的25%。
发表于 2015-7-16 11:18:40 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
可以通过变压器上网的,就是你申请的是自发自用余电上网,如果是在验收的时候厂里不用电的话,电业局会要求你接负载,验收之后停电的话问题应该不大
发表于 2015-7-17 08:55:21 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
你至少可以建12.5KW的装机容量,这个是供电局不会啰嗦的。