楼主: 红高小帅

[技术] 求大神帮忙,6块50W的电池板并联产生的问题。

  [复制链接]
发表于 2015-7-15 08:25:05 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
同意二楼的意见,很有可能是接线端子紧固不到位,接触不好的原因,另外你的控制器是正常工作电流20A还是最大承受电流20A呢
发表于 2015-7-15 10:07:12 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
sam1983说的是对的,光伏组件安装容量一般等于控制器容量,若光伏组件容量较大就选择一个较大控制器,或者更换为两个小容量的,但不能组件安装容量不能大于控制器容量
发表于 2015-7-15 15:11:41 | 显示全部楼层
肯定是因为控制器承受不了这么大的电流,电池板在天气很好的情况下工作电流会有所增加
发表于 2015-7-15 16:06:53 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
控制器的端子接触不良
发表于 2015-7-16 10:02:14 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
Sam1983 发表于 2015-6-30 08:39
呵呵,明显是超负荷运行,你那个电流不能这样算的,根据你的控制器是12/24V 20A的,用的是12V,那么控制器 ...

这个可能性也是有的。不过看起来是接线的地方烧了,不是里面烧的。所以这个理由不是很成立。
发表于 2015-7-21 14:15:00 | 显示全部楼层
首先是用的应该是短路电流,还有系数跟着,烧了的原因就是控制器选小了
发表于 2015-7-22 10:05:33 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
肯定你那控制器实际没有20A,过载烧了
发表于 2015-7-24 09:55:42 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
同意上面的说法,控制器是关键。那种端子的载流量在15A左右,赶上国内生产的能有10A就不错了。看看控制器的壳子,都烧化了。换个质量靠得住的控制器吧。
发表于 2015-8-19 09:15:21 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
1.看板子的额定短路电流会不会超过20A
2.咨询控制器厂家,看是不是本身质量问题
发表于 2015-8-21 10:23:39 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
跟二极管没关系的。你烧坏的根本原因是电流过大。二极管只是防止反充电。 根本原因在于电流过大。 电池板的电压参数2.7A,这个数值是额定状态,一般是1000M/m2 辐照状态下的数据。实际光照条件比较好的情况下,电池板的发电能力会增强,有可能超出这个数。 根本原因是电流过大,电流过大是因为你电池板输出能力超出了控制器的承受能力。 减少电池板,或者更换更大的控制器。  应该就是这样