阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 6122|回复: 4

[技术] 交流汇流箱问题

[复制链接]
发表于 2015-6-12 15:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
为什么交流汇流箱系统电压380V用的防雷器是20KA标称的,而系统电压480V用的是40KA标称的?
发表于 2015-6-14 12:11:56 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
系统的防雷等级跟用电侧防雷等级不一样
 楼主| 发表于 2015-6-15 09:17:51 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
fly_solos 发表于 2015-6-14 12:11
系统的防雷等级跟用电侧防雷等级不一样

您好,请问系统的防雷等级和用电侧的防雷等级是根据什么决定的?
发表于 2015-6-15 11:57:31 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
本帖最后由 fly_solos 于 2015-6-15 12:22 编辑
wushangtky 发表于 2015-6-15 09:17
您好,请问系统的防雷等级和用电侧的防雷等级是根据什么决定的?


当地雷电流幅值,具体可查看相关资料。GB50057  。此数据对设计影响不大,按照厂家的来就可以
发表于 2015-6-15 14:09:24 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
fly_solos 发表于 2015-6-15 11:57
当地雷电流幅值,具体可查看相关资料。GB50057  。此数据对设计影响不大,按照厂家的来就可以

这方面的高手啊,有时间多交流多赐教啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-4-20 19:33 , Processed in 1.093757 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表