阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 6758|回复: 8

[技术] 为什么标称20KA的防雷器用的防雷断路器是32A的?

[复制链接]
发表于 2015-6-12 15:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
光伏发电技术培训[研考班]2018
为什么标称20KA的防雷器用的防雷断路器是32A的?
发表于 2015-7-8 14:28:03 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
1、当通过电涌器的涌流大于其Imax,电涌保护器将被击穿而造成回路的短路故障,为切断短路故障并且不影响回路供电,需要加装此断路器;
2、每次发生雷击都会引起电涌器的老化,加上漏电流的原因,电涌器可能过热老化寿命终止,断路器的热保护系统在电涌器达到最大可承受热量前动作断开电涌器。
   记住浪涌器动作时间在ns级而断路器动作时间在ms!!!
发表于 2015-6-15 11:58:48 | 显示全部楼层
wushangtky 发表于 2015-6-15 09:15
您好,我想问下雷电流20KA和额定电流32A有什么联系吗?还是额定电流是根据雷电流计算得来的。

没联系,额定电流根据线路负荷电流选择。雷电流根据雷电流幅值寻则。
发表于 2015-6-14 12:12:18 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
20KA是雷电流,32A是额定电流
 楼主| 发表于 2015-6-15 09:15:09 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
fly_solos 发表于 2015-6-14 12:12
20KA是雷电流,32A是额定电流

您好,我想问下雷电流20KA和额定电流32A有什么联系吗?还是额定电流是根据雷电流计算得来的。
发表于 2015-6-16 16:29:29 | 显示全部楼层
额定电流是表示,在这个电流下,可以正常运行,加入你超过了额定电流,避雷器有一定几率出现误判,然后动作,导致线路不稳定,雷击电流是指,雷电产生的干扰,避雷器判断并且导通,几乎是直接短路的,吧雷电的感应波直接导入地下,导入完成后,避雷器的电阻值会增加的非常大,可以看作开路
发表于 2016-4-29 11:00:11 | 显示全部楼层
wushangtky 发表于 2015-6-15 09:15
您好,我想问下雷电流20KA和额定电流32A有什么联系吗?还是额定电流是根据雷电流计算得来的。

32微断 是用来保护浪涌器出现故障短路时跳开浪涌回路的,防止上级开关跳闸引起更大范围的故障。
发表于 2016-4-29 11:02:49 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
RaybeChen 发表于 2015-6-16 16:29
额定电流是表示,在这个电流下,可以正常运行,加入你超过了额定电流,避雷器有一定几率出现误判,然后动作 ...

另外一个采用熔断器比微断效果好,过雷电流的时候器件产生的热量不能让它跳闸就是合理的,浪涌器故障短路时跳闸,这量个作用。
发表于 2017-3-2 09:39:42 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
每天多多学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-3-29 02:48 , Processed in 1.093736 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表