现在计划 在2014年离网系统附近,再建设一个6KW离网 发电站,去年的是5KW 发电系统电压96V ,逆变器为96V10KW ,两个发电系统计划电压96V6KW发电板面,可以使用 这同一个逆变器输出吗,如果可以 这样可以降低服务用投入,请各位指导。
发表于 2015-4-19 18:28:20 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

逆变器没问题,关键离网系统有控制器的,需要看你的原先的设计
 楼主| 发表于 2015-4-19 19:51:42 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

计划建设配置电池组比去年的电池组容量大,这样两组电池组并联到逆变器合理吗,还是在逆变器和两个电池组中间加开关分别控制?
发表于 2015-4-20 13:04:06 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

你的意思是把以前的5KW通过增加组件到最终的装机容量6KW吗? 如果是这样要先看你的相关设备(控制器  逆变器  蓄电池)匹配和扩容性如何?蓄电池如果要增加那你就选择同厂家同规型号同容量的蓄电池串联或并联就可以了。
发表于 2015-4-22 11:01:11 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

应该是没有问题,只要逆变器容量够就好吧