储能电站建设培训

个人并网分布式光伏屋顶电站,电网公司要设计图纸和施工资质证明文件,个人家庭的要去哪里要这些东西?电网公司出具的接入方案中写要ZR-YJV-4*25mm2的电缆,是4平方的线还是25平方的线啊?
发表于 2015-1-28 14:55:30 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

你项目多大啊,要25平的交流电缆?4*25是3相+1中性线,接地额外加。你是哪里啊?要施工资质还做个屁啊。
发表于 2015-1-28 14:56:22 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号

我自己家的,直流电缆是4平的,交流电缆是6平的,我的系统容量是5千瓦  单相;
发表于 2015-1-29 10:03:49 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

4根25平方电缆,一般居民的光伏什么资质都不需要的啊
发表于 2015-1-29 13:15:11 | 显示全部楼层

设计图纸好弄,找个会设计的朋友画下就好了,如果需要设计资质,那挺麻烦的哦,还必须设计图纸盖章,需要有设计资质的公司,施工资质证明文件也是一样,两样都不好搞,个人分布式按道理这两个都不需要的,电网公司好坑啊!电缆zr-yjv是阻燃交联聚乙烯聚录乙烯护套电力电缆,4根25平方的,A\B\C相+N中性线!你这个是三相的吧?
 楼主| 发表于 2015-1-29 17:38:29 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

xxk86635921 发表于 2015-1-28 14:55
你项目多大啊,要25平的交流电缆?4*25是3相+1中性线,接地额外加。你是哪里啊?要施工资质还做个屁啊。


居民分布式不用资质,那有什么 文件支持吗?不然怎么搞得定电网啊。我的是单相的啊,怎么会要求4根线?
 楼主| 发表于 2015-1-29 17:38:44 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

adaiadai_8866 发表于 2015-1-29 10:03
4根25平方电缆,一般居民的光伏什么资质都不需要的啊


居民分布式不用资质,那有什么 文件支持吗?不然怎么搞得定电网啊。我的是单相的啊,怎么会要求4根线?
 楼主| 发表于 2015-1-29 17:38:57 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

njsgcmusic 发表于 2015-1-29 13:15
设计图纸好弄,找个会设计的朋友画下就好了,如果需要设计资质,那挺麻烦的哦,还必须设计图纸盖章,需要有 ...


居民分布式不用资质,那有什么 文件支持吗?不然怎么搞得定电网啊。我的是单相的啊,怎么会要求4根线?
发表于 2015-1-30 09:04:55 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

这边个人分布式不需要资质的,系统完工就等着供电公司并网装表
发表于 2015-1-30 09:40:42 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

bayernde 发表于 2015-1-29 17:38
居民分布式不用资质,那有什么 文件支持吗?不然怎么搞得定电网啊。我的是单相的啊,怎么会要求4根线?


所以说电你们供电局好坑啊,按照道理是不需要,但是供电局要是卡你不让你并网,你还真没办法,搞不懂你们供电局为什么开个三相四线的电缆,感觉好不专业哦,我们这边没听说要什么资质,不过并网的时候要用专门的并网开关(失压跳闸 检有压合闸的那个玩意),很贵的,就一断路器加点附件模块之类的,还得是供电局指定的额!