阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 22061|回复: 19

[市场] 功率因数对发电量的影响

  [复制链接]
发表于 2015-1-27 18:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 edwinjsh 于 2015-1-28 13:06 编辑

大家都知道一般电力公司对于光伏发电都有功因数的要求。例如要求0.9或者0.95.
在这里有些问题想请教大家:
直流组件发出来的是直流电,没有功率因数这个说法的。
到逆变器转换成交流电:有功率因数,而且逆变器可以调整功率因数。

那在这里想请问:
如果降低功率因数,是不是意味着发电量将减少?
因为从直流过来的功率转换为有功功率和无功功率,降低功率因数导致无功功率增加,而有功功率减少。但是电力公司是按照有功功率来付电费的。

同时这个影响有多大呢?

例如 第一个 功率因数是0.95,现在降低到0.9.  之前0.95的发电量为X, 现在发电量是不是降低为:X*0.9/0.95?

请大家指教,谢谢~~~

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2024-1-12 10:38:51 | 显示全部楼层
我感觉你说的应该是两个问题,首先,供电公司只会要求厂区配电系统的功率因数一般不少于0.9,另外,光伏发电一般按照输出有功功率最大的模式,即功率因数接近于1,输出的无功很少。
我们拿100KW逆变器为例,参照样本,可以看到逆变最大视在功率为110kVA,最大有功功率为110kW,功率因数-0.8~0.8可调,由Ps²=P²+Q²得,逆变器最大可以输出66kvar的无功功率,此时最大有功功率为88kW。
在确保不影响额定功率100kW的情况下,允许逆变器短时超载,逆变器可以输出45.8kvar的无功功率,即理论上逆变器设置发出的额定无功少于45.8,且设计是按照逆变器输出不超额定功率设计的,基本不会影响发电量。
针对你说的0.95和0.9的问题,假设逆变器此时的最大输出有功功率只能到100kW,则0.95时,逆变器有功为100kw,无功为32.8kvar,视在功率为105.3kva,功率因数0.9时,有功为99kw,无功为47.9kvar,视在功率为110kva,此时减少1kw的有功输出。假设光照条件特别好且直流超配较多,不考虑无功的条件下,逆变器最大输出有功功率可以达到110kW,则0.95时,逆变器有功为104.5kw,无功为34.3kvar,视在功率为110kva,功率因数0.9时,有功为99kw,无功为47.9kvar,视在功率为110kva,此时减少5.5kw的有功输出。
由于光伏发电是一个有功功率动态变化的过程,所以对于整年的发电量影响想得到一个准确数值不太容量,只能根据实际情况先判断是否会影响有功的输出。
以上为个人见解,说的不对的地方请多多指教。
发表于 2015-1-28 11:07:07 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
这个我也想知道,请大家分享!!!
发表于 2015-1-28 15:07:36 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
请大家分享
发表于 2015-1-29 13:48:56 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
想知道 求解               
发表于 2015-7-8 16:33:25 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
这个问题很好!
发表于 2017-6-20 09:07:51 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
等待大师指导
发表于 2017-6-21 15:27:32 | 显示全部楼层
等待大牛的解答
发表于 2017-8-5 10:06:49 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
现在降低到0.9.  之前0.95的发电量为X, 现在发电量是不是降低为
发表于 2017-8-10 12:01:08 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
是时候体现专业的用途了,我们一起来围观
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-4-19 21:08 , Processed in 1.062513 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表