2月前做一10KW电站,结果发现经常在固定时间段出现问题 ,下面有图,请教各位高手可能是什么原因造成的?
QQ截图20150121091726.jpg
QQ截图20150121091726.jpg
发表于 2015-1-21 16:25:52 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

这是你的逆变器输出功率曲线吧!可能是你的电网电压值超过了你的逆变器内部设定的最大电压值。联系你的逆变器厂家,修改一下逆变器里的参数电压。。试试
发表于 2015-1-22 08:32:20 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

固定时间出现功率下跌可能是逆变器MPPT追踪问题——可能是软件有bug,也有可能是MPPT设置了一个在固定时间重新扫描,看是否存在多峰现象的,这样可以避免逆变器一直工作在错误的波峰上。
发表于 2015-1-22 09:32:31 | 显示全部楼层

这种现象需要逆变器厂商派人来弄还是自己弄啊,哎,买逆变器要买好的啊!!
发表于 2015-1-22 10:28:38 | 显示全部楼层

原因应该就是二楼兄弟所说的,或者负载过大,拉低电网电压所致。厂家可以远程控制逆变器,更改参数
发表于 2015-1-23 09:28:27 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

有用防逆流控制系统么?
发表于 2015-1-23 14:12:24 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

企业新闻通讯员有用防逆流控制系统么?
发表于 2015-1-26 08:56:01 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

谁家的逆变器?
发表于 2015-1-26 16:20:23 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

上网卖电了吗?有无防逆流设备?
发表于 2015-1-26 16:42:14 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
是单相并网还是三相并网,有无防逆流设备,有没有无功调节,中午12点半前后周边有没有大型工厂大设备设备启动或者关闭?这个情况最好联系逆变器厂商实际测量的交直流参数,到中午时抓波形图,看到底是什么原因引起的。