[技术] 光伏电站箱变设计问题

[复制链接]
发表于 2014-12-29 11:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问一下大家,箱变低压侧是否必须要陪断路器或者熔断器+负荷开关?是否有相关的国家标准?在箱变低压侧接入电缆15米以外就是逆变器,逆变器出现侧的已有交流开关,这种情况下,是否能将箱变低压侧开关省略了?
发表于 2014-12-30 08:19:15 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
应该不能省的吧,在逆变器故障时,是需要把箱变低压侧进行断开进行检查和更换的吧。如果断开高压侧是很麻烦的啊!
发表于 2014-12-30 08:21:06 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
求楼主给一份低压侧整体设计的方案!和图纸啊,谢谢楼主qq;674154857
发表于 2014-12-30 14:57:42 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
不能省略,各有各的用处。
发表于 2014-12-31 15:55:15 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
不能省略吧,可以看看相关的标准
发表于 2015-1-6 18:21:39 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
不可以,逆变器侧的保护开关设备不能兼顾低压侧的出现的问题
 楼主| 发表于 2015-1-14 09:16:25 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
CNEHHY 发表于 2015-1-6 18:21
不可以,逆变器侧的保护开关设备不能兼顾低压侧的出现的问题

例如什么问题?逆变器AC侧开关相应的保护都具备,逆变器至箱变之间的电缆出线任何故障都能由逆变器交流开关保护到,而且国标也没有明确规定箱变低压侧必须配置开关
发表于 2015-7-8 16:42:12 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
第一、选断路器;第二、不能省略!