发表于 2014-11-6 14:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
光伏发电技术培训[研考班]2018

- -这个任务有点间距,对于我一个小小的新手,需要大神们的帮助,谢谢
 楼主| 发表于 2014-11-6 14:12:00 | 显示全部楼层

希望大神帮助我下,特别对于选型设计方面,确实没接触过,还有升压变以及后面的部分,有点爆炸
发表于 2014-11-6 15:13:58 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

和分布式差不多 首先确定组件型号和逆变器,根据组件和逆变器的参数计算出汇流箱和连接方式,然后根据当地的环境计算支架强度和间距。
发表于 2014-11-6 15:29:18 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

1兆瓦你还升压  你好有钱啊!
发表于 2014-11-7 08:42:00 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号

给你说下光伏本体吧 ,组件4000块250WP,汇流箱16路14台,直流配8路2台,500KTL或500K2台,后面的看你的电压等级再设计。
发表于 2014-11-10 14:33:56 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号

两台500K逆变器,现在逆变器大多集成直流配电功能(逆变器直流侧加装7-10路直流输入断路器),采用250W组件4000块,每二十块一个组串,共200个组串,16进1出汇流箱14台接入逆变器,直接400V并网。
 楼主| 发表于 2014-11-10 14:38:24 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
feteng 发表于 2014-11-6 15:13
和分布式差不多 首先确定组件型号和逆变器,根据组件和逆变器的参数计算出汇流箱和连接方式,然后根据当地 ...

东西都选好了,组件,到汇流箱,到直流柜,逆变用的SG250K3,然后用0.4到10KV的升压,关键原理懂,不会画一次主线图。还有就是线路粗细的计算。谢谢斑竹
 楼主| 发表于 2014-11-10 14:38:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-11-10 14:39:07 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
xxk86635921 发表于 2014-11-6 15:29
1兆瓦你还升压  你好有钱啊!

不用升压吗- -不懂所以问问
 楼主| 发表于 2014-11-10 14:39:51 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
15300147295 发表于 2014-11-6 22:59
要有完整的设想,具体用在哪?具体情况具体分析

杭州临安,角度倾角等计算没事么问题,会用PVSYST,主要是选型,特别是线路选型,以及画图啊