使用60个250W微逆,单相并入电网中,是否会造成三相不平衡,无法并入电网?求大神解答
发表于 2014-9-29 08:19:24 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号

1393177821 发表于 2014-9-29 08:05
这位大神接触过单相并网的项目?给点建议


参考附件6、7页内容
捕获.PNG

分布式电源接入系统典型设计.pdf

14.04 MB, 下载次数: 34

5

发表于 2014-9-27 08:39:08 | 显示全部楼层

主要看你接入的配电系统的容量有多大,一般情况建议分成3路5KW系统分别接入三相,这样对系统平衡有一定的帮助。谢谢!
发表于 2014-9-28 00:06:05 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

15kw的系统,是3相接入。要是单相接入,电网不给并网。
发表于 2014-9-28 00:09:30 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

我想知道,这系统是自发自用,余电上网,还是全额上网。如果全额上网,电网是什么价格收购,有国家的0.42元补助吗?
发表于 2014-9-28 12:32:15 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

楼主总容量15k,电网肯定你给你接单相,单相的话一般大过5k就不可以了。
 楼主| 发表于 2014-9-29 08:01:28 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

光伏石头 发表于 2014-9-27 08:39
主要看你接入的配电系统的容量有多大,一般情况建议分成3路5KW系统分别接入三相,这样对系统平衡有一定的帮 ...


谢谢你的建议 现场仅仅有单相的开关,变压器容量是100kVA,之前做过的项目都是分三相并入电网的
 楼主| 发表于 2014-9-29 08:03:24 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号

401411848 发表于 2014-9-28 00:06
15kw的系统,是3相接入。要是单相接入,电网不给并网。


是的 典型设计有规定 8kW及以下可单相并入,想确定下单相接入8kW,能否顺利并网
 楼主| 发表于 2014-9-29 08:04:26 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号

401411848 发表于 2014-9-28 00:09
我想知道,这系统是自发自用,余电上网,还是全额上网。如果全额上网,电网是什么价格收购,有国家的0.42元 ...


项目是全额上网的,最新的补贴价格还没出来吧。。。
 楼主| 发表于 2014-9-29 08:05:19 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

huleizhen 发表于 2014-9-28 12:32
楼主总容量15k,电网肯定你给你接单相,单相的话一般大过5k就不可以了。


这位大神接触过单相并网的项目?给点建议