本帖最后由 hmui 于 2015-8-27 16:12 编辑


求大神科普一下啊,为啥离网的需要,而并网的就不需要呢?
发表于 2014-9-3 08:52:01 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
本帖最后由 hmui 于 2015-8-27 16:12 编辑


离网逆变器软启动可以有效减少感性负载(电机等)对逆变器的电流冲击,以免烧坏IGBT。而并网逆变器其直接与电网连接,负载对逆变器影响很小。
 楼主| 发表于 2014-9-3 14:33:50 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
飞秒光电小龙 发表于 2014-9-3 08:52
离网逆变器软启动可以有效减少感性负载(电机等)对逆变器的电流冲击,以免烧坏IGBT。而并网逆变器其直接与 ...

所有的并网逆变器都不需要软启动吗?可是自发自用余电上网模式下,当自发自用的时候逆变器出来的交流电不也是直接送给用电器吗,此时不用考虑用电器对逆变器的冲击吗?
发表于 2014-9-4 09:55:21 | 显示全部楼层
蚩蚩之氓 发表于 2014-9-3 14:33
所有的并网逆变器都不需要软启动吗?可是自发自用余电上网模式下,当自发自用的时候逆变器出来的交流电不 ...

此时不用考虑用电器对逆变器的冲击吗?
此时冲击的是变压器。
发表于 2014-9-4 15:14:07 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
是不是感性负载对逆变器冲击比较大。