阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 2899|回复: 16

[技术] 光伏汇流箱防雷设计

[复制链接]
2技术员
277/800
发表于 2014-8-14 16:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
光伏汇流箱的浪涌防雷器,为什么有的设计是放在直流断路器的前端,即光伏输入端;有的说法是设计在断路器的后端,即输出端。请问哪种是正确的,为什么?
个人认为应该在光伏输入端。
碳交易培训 7月期
4助理工程师
2482/4000
发表于 2014-8-17 01:24:32 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
在光伏输入端,也就是直流组串的输入端接入,当大电流雷电过来时先从并联接入的防雷模块直接放电到地网,这样避免了大电流雷电直接损坏直流断路器的可能。目标就是要保护逆变器等直流侧不受感应雷电破坏。所以应该在光伏输入端。
碳交易培训 7月期
发表于 2014-8-16 19:47:28 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
那会是在光伏输入端
碳交易培训 7月期
2技术员
381/800
发表于 2014-8-25 16:12:01 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
防雷器配置在断路器前端,
碳交易培训 7月期
2技术员
461/800
发表于 2014-8-27 09:34:25 | 显示全部楼层
放在断路器后端,断路器可做隔离开关
碳交易培训 7月期
2技术员
620/800
发表于 2014-9-13 18:05:35 | 显示全部楼层
学习了~~    那熔断器在什么位置好~~~~
碳交易培训 7月期
2技术员
332/800
发表于 2014-9-18 16:00:42 | 显示全部楼层
在断路器前,并联时,浪涌前用熔断器
碳交易培训 7月期
2技术员
783/800
发表于 2014-11-21 10:14:18 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
应该在光伏输入端
碳交易培训 7月期
1初来乍到
154/200
发表于 2014-11-27 11:07:09 | 显示全部楼层
同意装在光伏输入端
碳交易培训 7月期
2技术员
298/800
发表于 2014-11-29 10:59:40 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
道理是这样,但是实际设计的都是在后端啊,怎么回事呢?