在工程中,不管在直流侧还是在交流侧,都常常遇到几根电缆拼接,
以上两种接线方式在工程中都有遇到。在这里想请教下,这两种接线方式有何区别!
从载流量、安全性、施工的便捷性等等方面考虑,各抒己见!哪种方式较适合!
发表于 2014-8-11 09:51:29 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
左边那一种
发表于 2014-8-11 10:23:01 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
实际没有区别吧,左边那种常用,右边那种再后端可以分清ABC也无所谓啊
发表于 2014-8-14 08:26:14 | 显示全部楼层
必须右边。1、标识清楚、2、即使短路也不怕。完毕

点评

这个比较有道理,规范操作,为以后的检查等做好准备  发表于 2014-8-14 16:42
 楼主| 发表于 2014-8-14 11:29:04 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
静等你来 发表于 2014-8-14 08:26
必须右边。1、标识清楚、2、即使短路也不怕。完毕

谢谢,你说的有道理,不过在我做的电站过程中,已经有两个项目都是按照左边的接线并且并网发电了。这是个很细节的东西,我有些疑惑!
 楼主| 发表于 2014-8-14 11:29:44 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

你好,能详细说明一下选择左边的理由么!
 楼主| 发表于 2014-8-14 11:31:45 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
csjsky 发表于 2014-8-11 10:23
实际没有区别吧,左边那种常用,右边那种再后端可以分清ABC也无所谓啊

工程中两种情况都遇到了
发表于 2014-8-15 14:27:08 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
推荐左边的那种,公司做的电站都是采取的那种。
发表于 2014-11-26 15:14:17 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
左边的接法比较符合电器安装的方式,根据黄,绿,红的安装原则,利于区分,当然安装前最好测一下并网点的相序,并网点的相序和交流配电柜柜的相序不一致,逆变器是不能并网的
发表于 2014-12-6 09:22:19 | 显示全部楼层
左边那种比较推荐吧,让人看起来一目了然啊!在出现电缆连接有问题的时候容易发现故障在那一根接线上啊!