请教大家一个问题,这句话该如何理解?:单个接入点的分布式光伏发电容量为 100kVA 及以上时,可采用 10 (20)kV 电压等级接入或 0.4kV 电压等级接入,但接入点电压等级应与用 户的原供电电源电压等级一致;
如果工厂电压是10KV输入,在厂区内配电变压为0.4K,我们并网点是不是可以接在0.4KV?
发表于 2014-7-23 10:34:22 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

分布式光伏发电接入系统典型设计  P4 QQ截图20140723103329.jpg QQ截图20140723103340.jpg

评分

参与人数 1能量 +2 收起 理由
光伏石头 + 2 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-7-23 09:08:07 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

看你电站容量的大小,国网规定:具备并网条件的不同电压等级并网点,优先低电压等级并网;如果你考虑降低投资就是400V并网(逆变器带隔离变),如果容量大考虑10KV侧并网。针对你的情况,可以400V并网。

评分

参与人数 1能量 +2 收起 理由
光伏石头 + 2 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-7-21 13:53:20 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

自发自用,用得完接在380侧,用不完,估计电业局会为难你哦
发表于 2014-7-22 17:04:26 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

必须接在0.4Kv  电压等级。 1)逆变器出来是380V    2)原有的变压器是没有升压功能的。
发表于 2014-7-23 09:36:18 | 显示全部楼层

容量不大,可以400v并网
发表于 2014-7-23 10:39:41 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号

479938705 发表于 2014-7-23 10:34
分布式光伏发电接入系统典型设计  P4


下面还有两句话:
注:1、表中参考容量仅为建议值,具体工程设计中可根据电网实际情况进行适当调整。
2、接入用户电网、且采用统购统销模式的分布式光伏发电可参照自发自用/余量上网模式方案设计。
发表于 2014-7-23 12:02:32 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

并网点可以接在0.4kV侧,楼上几位回答的都很有道理
发表于 2014-7-25 10:46:23 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

可以去当地的电力公司询问一下,各个地方的不一样。如果电力公司同意,从成本上考虑,尽可能400V并网。
发表于 2014-7-28 08:18:10 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

优先低压并网