1 为什么不加隔离变压器无法实现薄膜组件的对地正偏压,也就是说只是薄膜组件负极接地不行吗?
2 薄膜组件负极接地后是不是和正极就形不成回路了?
3 逆变器是如何检测组件漏电流的?
发表于 2014-7-29 15:41:29 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

题目表述有些问题,薄膜组件 功能性接地是为了防止TCO腐蚀 影响组件功率输出。
发表于 2014-7-29 15:42:30 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

一般不能直接接地,需要逆变器带有隔离功能,逆变器是通过漏电流传感器来检查漏电流的
发表于 2014-8-2 07:46:49 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

不隔离就接地,等于还是直流正极到负极,没作用。无论是薄膜还是晶硅都一样。漏电是用的电流不对称
发表于 2014-8-2 10:58:31 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

薄膜接地,我曾今在一个2WM电站现场里看到有个5K薄膜阵列。当时我问了一下。它是组件负极接地,好像不是防雷来,而是防静电什么的?记得那时我整理了一些资料,有空我找一下