阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 11827|回复: 10

[技术] 关于分布式光伏电站无功补偿容量配置

[复制链接]
发表于 2014-6-30 11:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
储能电站建设培训

关于分布式光伏电站无功补偿容量配置?
大家可知道现在分布式电站需不需要配置无功补偿装置?
260KW的项目需要配多大的容量?
发表于 2014-6-30 16:54:11 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

在分布式光伏系统中,一般是采用自发自用,余量上网的方式, 国家规定,220V系统,最大接入8KW, 380V系统,最大接入400KW, 10KV系统,最大接入6MW;还有一个条件,光伏最大容量不得超过上一级变压器容量的25%。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
sara + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-7-4 22:39:27 | 显示全部楼层

#在这里快速回复#这个要看你并入的400V低压负载是多少,如果也是200个KW左右的负载那就需要配置无功补偿。如果负载很大,那就不需要了。
发表于 2014-7-2 08:06:15 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

314945354 发表于 2014-7-1 13:58
你好,这个事最新的规定?


各个地方标准不一致,江苏地区无变压器容量25%说法,但是决不能超过变压器容量~
发表于 2014-7-1 16:38:55 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

现在到底还有25%这一说吗?有没有明确的。
发表于 2014-7-1 15:11:07 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

还是按照25%吧,各地略有不同。

评分

参与人数 1能量 +5 收起 理由
sara + 5 鼓励有意义互动!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-7-1 13:58:19 | 显示全部楼层

飞秒光电小龙 发表于 2014-6-30 22:38
现在变压器容量没有限制了额!


你好,这个事最新的规定?
发表于 2014-6-30 22:40:58 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

通常不需要!首先容量不大,功率因数不会太差!其次是原有供配电系统可能会配置无功补偿装置,只要功率因数达到要求,可以不用考虑增加!

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
sara + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-6-30 22:38:26 | 显示全部楼层

andrewli 发表于 2014-6-30 16:54
在分布式光伏系统中,一般是采用自发自用,余量上网的方式, 国家规定,220V系统,最大接入8KW, 380V系统, ...


现在变压器容量没有限制了额!
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:47:42 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

andrewli 发表于 2014-6-30 12:19
因为有25%变压器容量限制,无需加无功补偿。


你好,这个不太懂,能具体点吗,非常感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册