大家好,
         我们在设计光伏电站接入电网等级是按照什么标准来?
         多大的电站需要380V接入,多大的需要10KV接入,有没有相关的标准?
         假如厂用变压器是630KVA的,最大可设计多大的光伏电站?请大家指导,谢谢!
发表于 2014-6-6 21:39:37 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

国网公司有个推荐值:8~300kW,380V接入;300kW以上,10kV。但是也不是一定的,根据项目具体情况来。

其实接多大系统跟台区变容量更为相关,厂用变压器容量为630kVA,最大可接630kW光伏系统(之前听国网研究院的一次报告说渗透率不超过15%是安全的) :-)
发表于 2014-6-7 12:24:15 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

论坛里有《分布式电源接入系统典型设计》和《分布式光伏发电接入系统典型设计》,你下载研究下。
 楼主| 发表于 2014-6-13 15:06:59 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

赵防震 发表于 2014-6-7 12:24
论坛里有《分布式电源接入系统典型设计》和《分布式光伏发电接入系统典型设计》,你下载研究下。


谢谢,我看典设里面300以上就是10KV了,个人觉得10KV和380V并网成本差距很大,如果电站容量在300-630左右,布置能不能采用380V并网?
 楼主| 发表于 2014-6-13 15:07:33 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号

Rikio 发表于 2014-6-6 21:39
国网公司有个推荐值:8~300kW,380V接入;300kW以上,10kV。但是也不是一定的,根据项目具体情况来。

其 ...


谢谢您的回答
发表于 2014-6-26 18:09:15 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

Rikio 发表于 2014-6-6 21:39
国网公司有个推荐值:8~300kW,380V接入;300kW以上,10kV。但是也不是一定的,根据项目具体情况来。

其 ...


什么是渗透率呢,请指教
发表于 2014-6-27 14:57:31 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

christinali 发表于 2014-6-26 18:09
什么是渗透率呢,请指教