本帖最后由 ceeg 于 2014-6-8 09:22 编辑

问下版主几个疑问:1、按照国网公司的规范要求,该电力接入方案应该为聊城供电公司下属经研院出具,而不是什么山东阳光设计院 2、文中的设计方案采用235、240、245、250W多规格组件,但接入方案中说统一使用630KVA逆变器,不知道这种情况下组件是怎么组串的 3、文中4#、8#变分别搭接2台630KVA逆变器,该逆变器容量超过配变容量,符合现行电力规范吗 4、看山东鲁宇新能源科技有限公司厂区图,从最佳发电量角度考虑,该方案中54073m2屋顶能装5MW光伏组件? 5、该厂配变总装机容量才9900KVA,该方案设计5MW电站380V低压侧并网,这个不符合国网关于分布式电源并网的1781号文件 ,不知道设计单位的依据是哪个规定? 6、原方案提到原配变有电容无功补偿装置,依据光伏电站特性和鲁宇公司的生产情况,感性负载用电量不低,如果依靠原电容补偿无功,会出现电容使用寿命降低,必须加大原电容规格,或者加装SVG无功补偿装置
希望楼主能解答我的疑问,最好提供权威有益的方案供大家参考,千万不能提供不确定的方案误导同行。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
赵防震 + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-6-8 13:31:27 | 显示全部楼层
您好:
    首先感谢您深入剖析该文,现对您提出的问题做如下分析:
1、按照国网文件规定,接入系统方案应该由当地供电公司经研院编制,可是目前实际情况低压并网方案基本都是业主委托项目设计单位代为编制然后经研院审核后提交供电公司进行评审。
2、目前光伏发电项目实际使用的组件很难采用统一规格的组件(由于需要消耗库存、或者采购问题)。在进行系统组串设计时一般考虑每串电流一致(即每串20块组件规格一致),每一汇流箱接入的组串电压尽量一致(保证并联电压一致,但在特殊情况下除外),规范规定5V内。
3、方案中有2台1250KVA配变分别接入2台630KW逆变器,该接入征得过供电公司同意的,原因如下:a、光伏组件安装倾角为5度(彩钢瓦安装),光伏发电实际功率有所下降;b、光伏发电效率按照80%考虑,实际发电功率小于1250KVA配变容量;c、光伏发电功率比较大的时段刚好是用电负荷峰值;d、该企业很多大型设备是24小时工作,年用电负荷率很大;e、根据企业配电设计文件可知光伏发电量在用电高峰时间段在配变低压侧(400V)消纳(光伏发电功率低于用电功率);f、在车间检修、或者设备停用时间段光伏发电功率大于用电功率并且可能出现光伏发电功率超出配变功率的过载范围时,逆变器降功率运行(有计划的);g、该项目是2012年金太阳项目,业主目前只有5台配变,当地政府协调必须按照要求完成该项目。
4、该企业厂房屋顶是彩钢瓦屋顶,组件5度倾角安装,可以安装5MW光伏组件。
5、个人认为1781号文件对这部分的规定是一般原则,可以根据实际情况进行调整的。
6、规范规定400V并网可以不安装无功补偿设备,该项目是2012年的金太阳项目,从投资角度考虑不愿装设无功补偿设备。
  出现这种现象主要原因是目前很多地方供电公司经研院没有编写过光伏接入系统方案,导致让业主编写他们审核、另一方面说明目前供电公司相关配套服务还不到位。
在此再次感谢您认真剖析该文!
发表于 2014-6-9 10:56:48 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
谢谢楼主的回复,这个项目是金太阳及另当别论了,综合来说项目后期有些问题,效益可能不是特别经济。