发表于 2014-5-23 21:01:25 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
j沦落 发表于 2014-5-15 17:23
如果逆变器已经采购集中式,那么这样接入也是可以的,组件匹配损失很小,不到5%。最好的方式是南北坡独立接 ...

组件的不匹配损失不到5%,请问这个数据是哪里得来的?我觉得吧,最好还是用多个小型的逆变器,即使是同个方向的阵列,如果相距的距离远了,太阳辐照度也会有好大差异的。所以分散的屋顶还是用小逆变器会更加划算。
发表于 2014-5-26 09:53:33 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
南北坡最好各用一个逆变器,或采用组串式,组串式价格已降下来了。
发表于 2014-5-26 11:08:44 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
可以接入同一逆变器的不同MPPT,250kW的逆变器应该有两个MPPT的,只要南北坡接入不同MPPT即可
发表于 2014-5-27 14:20:13 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
建议换组串逆变器,交流侧汇流
发表于 2014-5-29 08:54:29 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
我也建议最好还是南北坡还是分开好,每天南北坡的光照时间、强度都不不同意的,如果采用一路MPPT追踪,这样早上南坡损失大,下午则北坡损失大,对发电量严重影响!
发表于 2014-6-3 20:51:34 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
这个还是用组串式的为好啊
发表于 2014-6-11 16:06:11 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
可以用一台,但要用那种两路MPPT跟踪的·······
发表于 2014-6-11 17:52:00 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
luoyufei_2004 发表于 2014-5-23 20:51
如果用一台逆变器,功率肯定要有损失的,如果是我来设计的话,我就用50KW的逆变器或者20KW的逆变器。这样设 ...

这样成本会增加很多!
发表于 2014-6-11 19:36:56 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
wuyusang 发表于 2014-6-11 17:52
这样成本会增加很多!

增加3%左右。但我觉得,这样对于后期的运行维护和发电效率的增加会有好处,提高的效率可能超过3%。
发表于 2014-6-12 08:19:12 | 显示全部楼层
luoyufei_2004 发表于 2014-6-11 19:36
增加3%左右。但我觉得,这样对于后期的运行维护和发电效率的增加会有好处,提高的效率可能超过3%。

你说的有道理,虽然不确认是不是增加3%,但是我觉得增加一台机器不是最好的选择,从管理上什么都比较麻烦,当然分布式和地面电站会有不同的差异,个人想法。