[市场] 分布式光伏电站彩钢瓦南北坡可以接入一个集中式逆变器吗?

[复制链接]
发表于 2014-5-9 17:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
光伏发电技术培训[研考班]2018

本项目位于四川省某市,屋顶为彩钢瓦南北破屋顶,倾角为5度,原有配电变压器容量为1250KVA,现有3个相同屋顶,每个屋顶南坡预计装机量为135KWp,北坡预计装机量为135KWp,总装机容量为810KWp,本人考虑每个屋顶接入一台250KW并网逆变器(无隔离变),汇总后接入一台800KVA 10KV升压变压器,接入10KV母线。请问各位大哥,这样能做吗?南北坡能接入一台逆变器吗?南北坡同时接入会不会造成组件匹配损失,有什么更好的建议。求教
发表于 2014-5-12 13:32:02 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

所有的南坡接入一台逆变器,所有的北坡接入一台逆变器
发表于 2014-5-13 12:00:02 | 显示全部楼层

无论从系统效率还是安全性都不建议采用一个集中式逆变器,最好是分开两个系统。如果实在要用一台逆变器,建议采用双MMPT的逆变器,分开接入。
发表于 2014-5-14 21:14:18 | 显示全部楼层

你的变压器容量似乎不够1250KVAx0.25=312.5KW
发表于 2014-5-15 17:23:51 | 显示全部楼层

如果逆变器已经采购集中式,那么这样接入也是可以的,组件匹配损失很小,不到5%。最好的方式是南北坡独立接入,所有南坡可集中到一点接入,也可用多台逆变器接入
发表于 2014-5-16 14:10:18 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

两个屋面的南坡接入1台250kw逆变器,两个屋面的北坡接入1台250kw逆变器;剩下一个屋面的南北坡分别接入一台125kw逆变器。
5度角的系统本来发电效率就不高,再加上组件上的机会影响,整体系统效率最终只剩百分之五六十,所以在设计上应尽量避免其它方面的效率损失。
发表于 2014-5-16 14:10:58 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

5度角的系统本来发电效率就不高,再加上组件上的积灰影响,整体系统效率最终只剩百分之五六十,所以在设计上应尽量避免其它方面的效率损失。
发表于 2014-5-21 14:51:34 | 显示全部楼层

学习下,支持!点赞
发表于 2014-5-23 20:13:53 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

chhui1 发表于 2014-5-14 21:14
你的变压器容量似乎不够1250KVAx0.25=312.5KW


他这是光伏电站专用的变压器,不存在25%的问题。
发表于 2014-5-23 20:51:13 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号

如果用一台逆变器,功率肯定要有损失的,如果是我来设计的话,我就用50KW的逆变器或者20KW的逆变器。这样设计一方面灵活点,另一方面,效率会高好多。