光伏发电技术培训[研考班]2018

众所周知,做光伏行业的从业人员都知道,现在的光伏项目分为两种,一是地面电站,二是分布式屋顶光伏电站。本文想说的就是分布式屋顶光伏电站项目。
国家出台的“发改价格[2013]1638号 国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知”中,针对分布式光伏电价补贴分为两个部分:
1、全电量补贴0.42元/度(含税,下同),即不管你这个分布式项目是自发自用,还是余电上网,只要这个分布式光伏项目发电,则就补贴0.42元/度;
2、余电上网部分,执行当地的脱硫上网电价。

当然,做为开发分布光伏电站项目的我们来说,自发自用比例越大,这个项目的赢利就越多。因此,本文想说的就是,在用户年平均用电电量确定的情况下,如何设计分布式光伏电站的容量,以保证这个项目的赢利最大化。

打个比方:

屋顶业主,年用电量为100万度电,屋顶面积及并网条件等因素均无限制,在这种情况下,为了满足分布式光伏电站项目的最大赢利点,此项目的安装容量宜为多少?即光伏所发电能全部被用电企业消纳掉。(假设平均年发电小时数为1380h)


还请各位积极回答并参与到这个讨论中来,欢迎指导

 楼主| 发表于 2014-5-9 09:47:47 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

没想到这么好的帖子,竟然沉了
发表于 2014-5-9 10:40:26 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

沉不了,我想说的是现在的计量是一个双向电表吗?有的屋顶电站有时间性,比如中午发电功率最大的时候,此时员工却在休息厂房停产,并不能直接利用,而是上网了。这样会不会例外看待?

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
wzl19840623 + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-5-9 11:14:33 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

最好是细分到每月能用多少度电,然后根据实际可以计算出被所需电量大的装机容量,按你现在的日照时数也就是1.1kwh/w
发表于 2014-5-9 14:55:13 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

最后要低于业主工厂的设备运行时候的功率
 楼主| 发表于 2014-5-9 17:39:32 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号

guozengqun 发表于 2014-5-9 11:14
最好是细分到每月能用多少度电,然后根据实际可以计算出被所需电量大的装机容量,按你现在的日照时数也就是 ...


1.1kwh/w是什么概念
 楼主| 发表于 2014-5-9 17:39:51 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号

哇095020 发表于 2014-5-9 14:55
最后要低于业主工厂的设备运行时候的功率


能说的再详细点吗
发表于 2014-5-10 19:54:08 | 显示全部楼层

哥,还没回答我呢
 楼主| 发表于 2014-5-12 09:23:12 | 显示全部楼层
储能电站建设培训

djx980254896 发表于 2014-5-9 10:40
沉不了,我想说的是现在的计量是一个双向电表吗?有的屋顶电站有时间性,比如中午发电功率最大的时候,此时 ...


我认为 :
1、分布式电源安装的均是双向电表
2、只要当地负荷消纳不掉肯定是要上传的
但你想问的是这两个问题吗

点评

我们设计的一个30MWp的屋顶就是单相电表的,因为他把损耗加给业主方了。  发表于 2014-5-12 11:35
发表于 2014-5-12 15:41:10 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018

那你这个要求 不余量的话 100万/1380约700KW的电站 就行了。