光伏发电技术培训[研考班]2018

阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
12
返回列表 发新帖
楼主: wzl19840623

[市场] 光伏系统中,太阳能电池组件正、负极接地问题探讨

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2014-4-27 22:17:41 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
huleizhen 发表于 2014-4-26 14:27
有没有大侠能详细分析一下正负偏压的成因?

你能再详细说明下吗?
发表于 2014-4-28 08:59:50 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
wzl19840623 发表于 2014-4-27 22:17
你能再详细说明下吗?

阵列当中对地形成偏压的原因。
发表于 2014-4-28 10:42:39 | 显示全部楼层
薄膜组件负极接地这个是可以通过高电阻接地实现,一般都在逆变器内部,阳光、颐和的在逆变器防雷前段接地,国内最早的示范薄膜电站甘肃金塔3MW项目有参与设计施工,其通过逆变器内部接地实现。
晶硅组件接地听说过,也查过相关资料,没有明确接地实现方式,也没有接触过实际案例,以后有了解了在告知。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
wzl19840623 + 10 支持鼓励这种回复

查看全部评分

发表于 2014-4-28 13:34:46 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
1、LID在高电压高温高湿情况下发生频率比较高,所以欧美开始流行功能性负极接地。LID和负极接地没有因果关系,LID只和电池有关,和接不接地毫无关系;
2、晶硅组件负极是否接地 取决于 组件是否安装在高温高湿的环境中,或有可能导致组件发生PID的因素,或者组件本身不具备抗PID的能力,或者即使组件抗PID但是25年长期无法预测的,一般需要对负极进行接地,消除组件负极和地之间的电势差。

评分

参与人数 1能量 +10 收起 理由
wzl19840623 + 10 鼓励积极回复者

查看全部评分

发表于 2014-5-18 23:37:40 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url=oE-viYUxJwD4EQegxw5mma_1JOfGcveQ5JdiIvZJxgylXKflq4pUcXRZbkG5aKsYseJgqFNtUAGZOumDmZe2FsA29bMYOEh3WgzjYFVsbRS
发表于 2014-5-18 23:38:11 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
http://wenku.baidu.com/link?url=oE-viYUxJwD4EQegxw5mma_1JOfGcveQ5JdiIvZJxgylXKflq4pUcXRZbkG5aKsYseJgqFNtUAGZOumDmZe2FsA29bMYOEh3WgzjYFVsbRS
发表于 2014-5-28 15:32:22 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
扫描关注微信公号
安装还行,研发就算了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-5-18 10:28 , Processed in 1.046881 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表